				Очень нужна помощь конденсат на крыше
			 
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Дом нежилой и не отапливаемый, только коробка (без окон и дверей) и Кровля из металлочерепицы ( уклон 30 градусов)Пирог кровли: стропила, мембрана ютавек 115, контробрешетка 25 мм, обрешетка 30мм и металлочерепица. В сырую и влажную погоду стропила и все дерево чердака становится влажным( мокрым) а на внутренней стороне мембраны в местах нахлеста образуются яркие , как мокрые пятна. На внутренней стороне металлочерепицы образуется очень много конденсата. Установлено 7 коньковых аэраторов Vilpe. Длинна коньков 7 и 11 метров. | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 07:07 | #2 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 03.02.2015 Адрес: Тольятти 
					Сообщений: 517
				 Сказал(а) спасибо: 176 
		
			
				Поблагодарили: 563 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 41222
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
День добрый. А почему контруха такая маленькая и почему конёк не целиком вентилируемый? Откуда такие решения? Еще есть следующие вопросы, швы менбраны проклеивали? уплотнитель под контрухой лежит? По первому фото сразу куча вопросов касательно стропильной системы,  сечение 150 похоже, а какое растояние между опорами стропильных ног? (не маловато ли сечение), видно что нога стоит с пропилом под пятку в воздухе и сколько там осталось "живого сечения"? Видно кучу сучков проходных с кулачину, место вроде не особо критичное, но мы и всей картины невидим на этих фотографиях.  А образование конденсата обычное дело и при нормальном устройстве кровли все нормально работает, скажите что в дальнейшем будете делать, будет ли утепляться или нет и т.д. тогда подскажем какие действия предпринять    | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 07:49  | #3 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 20.02.2018 
					Сообщений: 15
				 Сказал(а) спасибо: 0 
		
			
				Поблагодарили: 2 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 110
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
Доброе утро. Утепляться будет перекрытие . Чердак будет холодный. Пока не накрыл металлочерепицу никаких вопросов по поводу пятен и сырого дерева небыли. Расстояние между стропилами 60
 | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 08:18  | #4 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 20.02.2018 
					Сообщений: 15
				 Сказал(а) спасибо: 0 
		
			
				Поблагодарили: 2 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 110
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
По коньку проклеена аэролента.
 | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 10:41 | #5 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
В каком регионе живете? Есть фото снаружи? Может есть фото в процессе ?(без металлочерепицы). Побольше фото.
 
				__________________ Видеть легко — трудно предвидеть. | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 15:59  | #6 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 20.02.2018 
					Сообщений: 15
				 Сказал(а) спасибо: 0 
		
			
				Поблагодарили: 2 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 110
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
В Беларуси. | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 18:01 | #7 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
Т. е  когда были дожди (без металлочерепицы) внутрь вода не протекала? И как долго пленка была без металлочерепицы?
 
				__________________ Видеть легко — трудно предвидеть. | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 18:18 | #8 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 13.12.2011 Адрес: Челябинск 
					Сообщений: 802
				 Images: 13 Сказал(а) спасибо: 531 
		
			
				Поблагодарили: 564 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 33971
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
На фото видно что листы металлочерепицы уложены с нарушением инструкции. Через такие неплотные прилегания вода  во время дождя попадает на пленку, а с нее на стропила. Может быть и такой вариант.
 
				__________________ Видеть легко — трудно предвидеть. | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 22:03  | #9 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 20.02.2018 
					Сообщений: 15
				 Сказал(а) спасибо: 0 
		
			
				Поблагодарили: 2 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 110
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
Мембрана без металла стояла 2 месяца. Мокрая она со стороны дома , не со сторона металла.
 | 
|   |   | 
|  21.02.2018, 22:20  | #10 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 20.02.2018 
					Сообщений: 15
				 Сказал(а) спасибо: 0 
		
			
				Поблагодарили: 2 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 110
                   | 
				
				Re: Очень нужна помощь
			 
Влажные не только стропила, а все дерево даже которое не касается кровли. Без металла ничего нигде не протекало, даже в большие ливни.
 | 
|   |   | 
| 
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |