| Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование стропил кровельной конструкции | 
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  09.09.2015, 16:09 | #1 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 09.09.2015 
					Сообщений: 3
				 Сказал(а) спасибо: 1 
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                   | 
				
				Подскажите с креплением страпил
			 
Здравствуйте. Крыша длиной 32 м. ,длина ската 9.7м (двухскатная).Высота в коньке примерно 2 м. Крыша в данный момент имеет следующий вид (снизу вверх): 1.Опора (швелер и уголки примерно через метр) 2.Шифер волновой (прикручен к уголкам проволкой) 3.Пароизоляция 4.Страпила через 60-80 см (между ними утеплитель) 5.Пароизоляция 6.Обрешетка 7.Шифер волновой Получается надо снять старый шифер,посмотреть что с утеплителем(если что заменить),поменять страпила (там стоят на 50*100мм) на 50*200мм.При этом желательно не нарушить нижний слой шифера. 1.Меня смущает крепление страпил (как образом это сделать) и не поломает ли шифер при укладке на него новых страпил? 2.Какое растояние можно сделать между страпилами и какую при этом обрешетку использовать? 3.Какова толщина контбруса для вентиляции при такой длине ската? Подскажите пожалуйста,у меня чем уже голова кипит(( | 
|   |   | 
|  09.09.2015, 16:55 | #2 | 
| Специалист Пол:   Регистрация: 28.05.2013 
					Сообщений: 199
				 Сказал(а) спасибо: 157 
		
			
				Поблагодарили: 97 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3934
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 
"Вот это бутерброд" Как закреплены нынешние стропила? Контробрешётку как минимум из бруска 50*50. Утеплителю вроде как должен прийти "каюк". Если меняете стропила, то нижнюю пароизоляцию также надо будет заменить на новую. А раз идёт замена парика, то новый монтаж предполагает демонтаж нижнего слоя шифера. Можно и без демонтажа нижнего шифера, но тогда будет перерасход пароизоляции в полтора раза. Верхнюю пароизоляцию заменить на супердиффузионную мембрану. Фотографий нет, чтобы посмотреть? | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  ТООТ (09.09.2015) | 
|  09.09.2015, 17:44  | #3 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 09.09.2015 
					Сообщений: 3
				 Сказал(а) спасибо: 1 
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 
Фотографий пока нету(На счет демонтажа,тоже думаю все поменять(Как то надо же там будет лазить(А по этому шиферу боязно будет.Нынешние страпила как я понял примотаны к металлоконструкциям вязальной проволокой  Как быть с пароизоляцией(Всю голову сломал как её туда настелить новую и не порвать,самому вниз не уйти.Если только делать трапы и с них раскатывать и сразу укладывать страпила( Страпила думаю потом снизу через уголки притянуть глухарями | 
|   |   | 
|  09.09.2015, 17:58  | #4 | 
| Новичок Пол:   Регистрация: 09.09.2015 
					Сообщений: 3
				 Сказал(а) спасибо: 1 
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 
И через какое расстояние набивать обрешетку (и какую толщиной) если растояние между страпилами сделать 95см?
 | 
|   |   | 
|  09.09.2015, 19:03 | #5 | 
| Специалист Пол:   Регистрация: 28.05.2013 
					Сообщений: 199
				 Сказал(а) спасибо: 157 
		
			
				Поблагодарили: 97 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3934
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 
Как вариант к металлоконструкции крепите уголки (по фото пойму реально их прикрутить или нет), а далее стропила крепите к уголкам. Пароизоляцию можно и поверх стропил пустить, как бы огибая их (расход как я писал ранее в полтора раза больше). Нахлесты пароизоляции проклеиваете соответствующим скотчем для пароизоляции. Кстати что служит черновой обрешёткой и держит утеплитель - шифер? Далее укладываете утеплитель в 4 слоя по 50 мм в разбежку. Далее монтируете супердифку степлером, контру (брусок 50*50 мм), обрешётку (доска обрезная 50*100 мм) с шагом 35 см и обратно шифер.  Не забудьте пиломатериалы обработать огнебиозащитой. | 
|   |   | 
|  10.09.2015, 16:01 | #6 | 
| Супер консультант Пол:   Регистрация: 27.10.2012 Адрес: Никополь 
					Сообщений: 583
				 Сказал(а) спасибо: 294 
		
			
				Поблагодарили: 312 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 34433
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 | 
|   |   | 
|  11.09.2015, 10:35 | #7 | 
| Специалист Пол:   Регистрация: 28.05.2013 
					Сообщений: 199
				 Сказал(а) спасибо: 157 
		
			
				Поблагодарили: 97 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 3934
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 | 
|   |   | 
| Пользователь сказал cпасибо: |  poison&son (12.09.2015) | 
|  11.09.2015, 16:44 | #8 | 
| Консультант Пол:   Регистрация: 20.05.2006 
					Сообщений: 1,602
				 Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125 
		
			
				Поблагодарили: 318 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 35438
                   | 
				
				Re: Подскажите с креплением страпил
			 
 В принципе правильно делаешь. В дальнейшем заказчику, да и кровельщикам ( одному за демонтаж не переплачивать, другим уже готовая обрешетка под шаг готова) по проще будет.
 | 
|   |   | 
| 
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |