Примыкание пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Доброго времени суток.
Имеется двухэтажный дом. Закончил работы по утеплению потолка 2 этажа, 20 см URSA PureOne. Чердак будет холодный. Закуплена пароизоляция Delta Reflex, скотч Delta Poly Band и клей Delta Tixx. Была изучена документация Дёркен по монтажу пароизоляции, посмотрены в сети фото как это делают другие домовладельцы и вроде всё было понятно. Но дошла очередь до монтажа пароизоляции и тут наступила паника - а правильные ли я картинки видел в инструкциях и фото в интернете??? Очень беспокоит узел примыкания пароизоляции к стене. Везде информация о том что нужна деформационная складка и приклейка пленки к стене ВНУТРИ!!! теплого помещения. Имеем например блочную или кирпичную стену, эти материалы паропроницаемы. Даже приклеив к стене пленку, что помешает пару пройти сквозь толщу кирпича и выйти в незащищенный утеплитель? На схемах стрелкой дорисовал возможный путь пара. Достоверны ли инструкции Дёркена и Юты? Или у меня паранойя и через этот участок стены не будет большого паропропускания? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
|
![]() |
![]() |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | poison&son (30.04.2015), сизов (30.04.2015) |
![]() |
#3 |
Специалист Пол:
![]() Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 199
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 97 раз(а)
Репутация: 3934
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Взял с другого форума, чтобы не писать своими словами; "Движение пара в стене всегда идет из помещения наружу, это обусловлено разницей температур, а воздух идёт из улицы в помещение через стены и выходит через потолок, это обусловлено перепадом давления".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Ну да сколько там этого движения уважаемые
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#5 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Нашел ещё информацию к размышлению. Не могу пока вставлять ссылки, вставляю картинку.
Согласно СП 17.13330.2011, СНиП II-26-76 - "В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное покрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена". Т.е. получается пароизоляцию нужно подворачивать и приклеивать не в ВНИЗ по стене на какие-то 3-5см, а подворачивать ВВЕРХ по стене на всю толщину утеплителя. Но утеплитель у меня уже смонтирован и без его разбора туда пароизоляцию не подсунуть. Сижу на крыше, а у Вас был опыт монтажа пароизоляции как показано в инструкциях к ней, т.е. подворот вниз и приклейка? Утеплитель потом в процессе эксплуатации не намокал, не сырел? Может кто другой так делал, напишите пж. результат. Какой же вариант всё-таки верный? Или же оба варианта примыкания пароизоляции к стене имеют право на жизнь? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
День добрый с майскими всех
![]() я понятия не имею откуда это и кто такой умный но думаю что если достаточно хорошо это выполнить то проблем быть не должно, только хлопотно это так прижать пленку и вату чтоб по пленке потом нетянуло... К СОЖАЛЕНИЮ у нас достаточно серьезно никто незанимается технологиями и нормативами потому как министерство стройматериалов которое было в союзе похерили и поэтому кто во што горазд пишет все что угодно и всякие там непонятные экспертизы в лучшем случае пишутся после того как начитаются инструкций производителей или съездят куда на семинар побухать, я дважды привлекался в суды в качестве эксперта по кровлям и жалею сейчас что отказался полноценно у них в штат тогда войти по экспертизе судебной, был "молод" и глуп типа с ментами нехотел водиться ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#7 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Нашел я этот СНиП. Может кому интересен будет.
Вероятно всё-таки буду делать по инструкции Дёркена, потому как другой способ действительно очень хлопотный. Родилась мысль - когда буду делать финишную отделку стен в комнатах, по верху стены можно будет по периметру внешних стен наклеить скажем 20 сантиметровую полоску виниловых обоев, они паронепроницаемы, тем самым удлинить возможный путь пара через стену в утеплитель. |
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |