конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Добрый день,
прошу совета мастеров. Обнаружил течь конденсата из под скатов крыши по верхней поверхности гидроизоляции. Визуальный осмотр дал картину конденсирующейся влаги на внутренней стороне металлочерепицы. На данный момент уже порывшись в сети вижу, что контробрешетка на стропильные ноги не смонтирована. За счет провисания пленки зазор между обрешеткой и пленкой около 0,5 - 1 см. Чердак холодный, во фронтонах установлены вентрешетки 40х60. Утепление потолка второго этажа (пол чердака) минватой в 3 слоя. Площадь - 7х9 метров. В районе люка и дымохода утепление отсутвует (3 кв м.)Вопросы:
1. Спасет ли восстановление утепления в районе дымохода и люка?
2. Актуальна ли организхация дополнительной вентиляции чердака?
3. Существуют ли способы организовать продых между обрешеткой и гидроизоляцией без разбора крыши?
4. Если нет - то можно ли так дожить до тепла и чем это чревато?

Спасибо за помощь.

P. S .
Я далек от кровельных работ, и понятное дело, не смог проконтролировать правильную организацию вентиляции, к сожалению. Я это понимаю. К тому же объект далеко и у меня, как у заказчика, не всегда есть возможность там присутствовать :( Тем не менее заранее благодарю за дельные советы по исправлению ситуации а не моего подхода к организации работ.
Миниатюры
IMG_3010.jpg   IMG_3019.jpg   IMG_3017.jpg  
Pingu вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (24.11.2014)
Старый 24.11.2014, 12:09   #2
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Pingu Посмотреть сообщение
Добрый день,
прошу совета мастеров. Обнаружил течь конденсата из под скатов крыши по верхней поверхности гидроизоляции.
Почему решили, что именно с верхней поверхности, а не с нижней??

У вас гидроизоляция вроде до лобовой доходит, и по идее конденсат с верхней поверхности должен отводиться за периметр кровли, хотя если лобовую прибивали уже после покрытия, то может и с верхней попадать. Но на первом снимке у вас и стропила подмокшие по длинне....
Цитата:
Визуальный осмотр дал картину конденсирующейся влаги на внутренней стороне металлочерепицы
.
Качество утепления на чердаке проверьте - вскройте Изоспан (длинный разрез по центру между балками - полотна отвернули - посмотрели - полотна назад завернули - проклеили кровельным скотчем) и посмотрите насколько хорошо уложен утеплитель - д.б. ровным слоем без заминов, щелей и комков.
Цитата:
На данный момент уже порывшись в сети вижу, что контробрешетка на стропильные ноги не смонтирована. З а счет провисания пленки зазор между обрешеткой и пленкой около 0,5 - 1 см.
Со временем эта плёнка натянется скорее всего.....Хотя сами волны МЧ какую то вентиляцию дают за счёт формы - для холодной кровли (чердак у вас) может быть достаточно....

Цитата:
1. Спасет ли восстановление утепления в районе дымохода и люка?
Скорее всего нет, но восстановить надо....
Цитата:
2. Актуальна ли организхация дополнительной вентиляции чердака?
Не дополнительной, а должной - она у вас похоже совсем отсутствует
Цитата:
3. Существуют ли способы организовать продых между обрешеткой и гидроизоляцией без разбора крыши?
Если форма кровли - простая двускатка, то да...... гдето здесь "валяется" схема....DRAGOFOL выкладывал...., но лучше конечно перемонтировать МЧ.
Цитата:
4. Если нет - то можно ли так дожить до тепла и чем это чревато?
Можно, но вентиляцию чердака необходимо организовать сейчас - как минимум - оторвать первую вагонку (та что вдоль лобовой прибита).... и прорезать под коньком плёнку (щель вдоль конька между стропилами шириной 5-6 см)..Если это не поможет, то залезть на крышу и повыдёргивать уплотнитель под коньком.....- Заметать скорее всего будет, но изоспан поможет....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 12:47 Автор темы
  #3
Pingu
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Почему решили, что именно с верхней поверхности, а не с нижней??

У вас гидроизоляция вроде до лобовой доходит, и по идее конденсат с верхней поверхности должен отводиться за периметр кровли, хотя если лобовую прибивали уже после покрытия, то может и с верхней попадать. Но на первом снимке у вас и стропила подмокшие по длинне....
.
Качество утепления на чердаке проверьте - вскройте Изоспан (длинный разрез по центру между балками - полотна отвернули - посмотрели - полотна назад завернули - проклеили кровельным скотчем) и посмотрите насколько хорошо уложен утеплитель - д.б. ровным слоем без заминов, щелей и комков.

Со временем эта плёнка натянется скорее всего.....Хотя сами волны МЧ какую то вентиляцию дают за счёт формы - для холодной кровли (чердак у вас) может быть достаточно....



Скорее всего нет, но восстановить надо....


Не дополнительной, а должной - она у вас похоже совсем отсутствует


Если форма кровли - простая двускатка, то да...... гдето здесь "валяется" схема....DRAGOFOL выкладывал...., но лучше конечно перемонтировать МЧ.


Можно, но вентиляцию чердака необходимо организовать сейчас - как минимум - оторвать первую вагонку (та что вдоль лобовой прибита).... и прорезать под коньком плёнку (щель вдоль конька между стропилами шириной 5-6 см)..Если это не поможет, то залезть на крышу и повыдёргивать уплотнитель под коньком.....- Заметать скорее всего будет, но изоспан поможет....
Клямер, спасибо вам большое за то, что откликнулись и за развернутый ответ.
- Ревизию утепления проведу в срочном порядке.
- Лобовая действительно поставлена поверх пленки. Это неправильно?
- по поводу вентиляции чердачного пространства: чердак холодный. с обоих фронтонов врезаны вентрешетки. Этого недостаточно?
- Прорезь под коньком организую.
- стропила действительно мокрые по верхнему краю. При этом нижняя поверхность гидроизоляции сухая. Могла пленка насквозь промокнуть в точках, где зажата между стропилами и обрешеткой? Или это однозначный признак того, что и по нижней стороны пленки течет?

Заранее благодарю за помощь.

С уважением,
Михаил
Pingu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:33 Автор темы
  #4
Pingu
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Прошу прощения, еще вопрос:
МЧ можно перемонтировать, или надо менять листы, купив новые?
Pingu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:40 Автор темы
  #5
Pingu
Новичок
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 11

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Прошу прощения, еще вопрос:
В крышу установлены мансардные окна. Тут тоже сложности видимо возникнут...
Миниатюры
IMG_2957.jpg  
Pingu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:19   #6
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Pingu Посмотреть сообщение
Прошу прощения, еще вопрос:
В крышу установлены мансардные окна. Тут тоже сложности видимо возникнут...
Да...... Подробней вечером...убегаю...... Пока скажите :
1.Гидроизоляция по всей кровле одна и таже, или разные марки использовали?
2. Сколько времени дом под отоплением находится?
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:17   #7
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Pingu Посмотреть сообщение
Прошу прощения, еще вопрос:
МЧ можно перемонтировать, или надо менять листы, купив новые?
Это то можно попытаться сделать, вопрос - кто за такую работу возьмется.
У меня вопрос в другом - если нет конрбруса - почему 35-ый саморез не пробил гидру? На снимке пленка целехонька
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 19:07   #8
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Pingu Посмотреть сообщение
Прошу прощения, еще вопрос:
МЧ можно перемонтировать, или надо менять листы, купив новые?
Если саморезы штатно закручены, то можно перемонтировать, если не штатно - возникнут сложности с попаданием обрешётки под старые дырки после демонтажа....

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Это то можно попытаться сделать, вопрос - кто за такую работу возьмется.
Я бы перефразировал.... Сколько это будет стоить??
Цитата:
У меня вопрос в другом - если нет конрбруса - почему 35-ый саморез не пробил гидру? На снимке пленка целехонька
Это мог быть не 35-ый а 29-ый.... или обрешётка не дюймовка, а 30-ка + какой никакой провис...
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 19:53   #9
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Pingu Посмотреть сообщение
- Лобовая действительно поставлена поверх пленки. Это неправильно?
Как говорится.... и так делают, но при условии, что нет других серьёзных ошибок.... Не должно быть на плёнке столько конденсата - значит где то засада.
Цитата:
- по поводу вентиляции чердачного пространства: чердак холодный. с обоих фронтонов врезаны вентрешетки. Этого недостаточно?
Если всё остальное в идеале, то может быть и достаточно.... Хотя всегда лучше стремится к условию вентиляции много не бывает (поскольку идеала практически достичь сложно, но надо стремиться ).

Оторвать вагонку - это по быстрому... в конечном итоге можно так....




Цитата:
- стропила действительно мокрые по верхнему краю. При этом нижняя поверхность гидроизоляции сухая. Могла пленка насквозь промокнуть в точках, где зажата между стропилами и обрешеткой?
Могла.... через гвозди.....Но обычно это выглядит пятнами, и воды должно много течь по верхней поверхности плёнки (конденсат столько не даёт), а у вас по всей видимой длине....
Цитата:
Или это однозначный признак того, что и по нижней стороны пленки течет?
Это признак повышеного содержания влаги в объёме чердака.....А почему (откуда).. - надо "копать"
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 20:06   #10
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: конденсат. Неправильно смонтированная кровля? Нужен совет.

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Да...... Подробней вечером...убегаю...... Пока скажите :
1.Гидроизоляция по всей кровле одна и таже, или разные марки использовали?
2. Сколько времени дом под отоплением находится?
Посмотрите накладные...там должно быть полное название гидроизоляции...

Сосульки, что на фото, с какой стороны? Где окна, или с обратной? Или с обеих сторон??

Стропила : какое сечение?
Пароизоляция: полное название? Тоже в накладных....
Клямер вне форума   Ответить с цитированием