Старый 13.09.2007, 23:05   #1
pand
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Размеры стропил

Здравствуйте .

прошу вашего совета по стропильной системе.


мансардный этаж жилой стена поднята на 1.5 м
длина конька 9м
шаг стропил 0.8 м
крыть собираюсь металлочерипицей

собственно вопрос достаточно ли сечения стропил 60х180 ?
и устойчива ли такая конструкция ?
хочется обойтись без подпорок. чтобы максимально использовать площадь.

спасибо за внимание. надеюсь на Ваши ответы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 067c6d8cf98a644dd48b9b3a8336c17d.jpg
Просмотров: 1676
Размер:	14.5 Кб
ID:	39  
pand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:14   #2
Bichek
Специалист
 
Аватар для Bichek
 
Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656

По вашему чертежу при жестких, бетонных стенах стропильная система выдержит снеговую и ветровую нагрузку. Во избежании выворачивания мауэрлата, желательно сделать скрутку стропилы к стене вязальной проволкой сечением не менее 4мм. К стене крепить с помощью штыря, с внутренней стороны.
Bichek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 10:16   #3
Lex
ОХРИМЕНКО АЛЕКСЕЙ
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,561
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,153
Поблагодарили: 1,035 раз(а)
Репутация: 39614

Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Bichek
По вашему чертежу при жестких, бетонных стенах стропильная система выдержит снеговую и ветровую нагрузку. Во избежании выворачивания мауэрлата, желательно сделать скрутку стропилы к стене вязальной проволкой сечением не менее 4мм. К стене крепить с помощью штыря, с внутренней стороны.
Постараемся вывесить чертеж этого узла.
__________________
Форум существует, благодаря поддержке. Проявите добродетель, поддержите форум. Т-Банк https://pay.cloudtips.ru/p/7dfb4787

Оформление доступа в закрытые разделы: https://www.kroi.ru/forum/showthread...8479#post68479
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 20:12 Автор темы
  #4
pand
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)

Цитата:
Сообщение от Bichek
По вашему чертежу при жестких, бетонных стенах стропильная система выдержит снеговую и ветровую нагрузку. Во избежании выворачивания мауэрлата, желательно сделать скрутку стропилы к стене вязальной проволкой сечением не менее 4мм. К стене крепить с помощью штыря, с внутренней стороны.
мауэрлат к бетону крепится болтами ( забетонировали заранее ) через 1 метр. болты из 12 проволоки в бетоне загнут крюк в который уложена арматура.

такой конструкции хватит ?
pand вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Переделка стропил Puch Все о кровельных работах 21 10.07.2007 14:11
Обработка стропил Эль Все о кровельных работах 11 09.06.2007 08:51
Обработка стропил антисептиком ТоляКубань Все о кровельных работах 2 27.04.2007 08:11


Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.