Вентиляция односкатной кровли.
Здравствуйте.
Подскажите как правильно организовать вентиляцию подкровельного пространства в односкатной кровле в районе конька (т.е. самого высокого места). Схема пирога. 1. Металлочерепица. 2. Обрешётка. 3. Брусок 50х50 4. Супердифф. мембрана. 5. Стропила. Вопрос в том как правильно вывести мембрану за пределы теплой мансарды. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#2 |
Новичок Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Спасибо что заглядываете сюда.
Может с фотографией будет проще получить ответ от практиков. Интересует вопрос правильного способа вывода мембраны в коньке. Нужно её вести до конца стропил, или закончить на уровне стены. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Да, желательно, ведь в верхней части будет вытяжка, так, что оставьте выход воздуха возможным.
Утеплять карнизный свес необязательно, можете прерваться на стене.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Тоже не заметил. А кровельный пирог выше перечислен.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#7 |
Новичок Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Спасибо за внимание к теме.
Мембраны еще нет. Дом был поставлен поздней осенью, перед зимой. Был покрыт только руберойдом по обрешетке из дюймовки, больше ничего не делалось. Сейчас буду снимать руберойд, обрешётку. А можно-ли оставить обрешетку, на неё Стройизол SD (супердиффузионный), брусок 50х50, обрешётка 40х100 или дюймовку лучше убрать. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#8 |
Новичок Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Стропила 40х150 сдвоенные, уклон кровли 18гр.
Мансарда будет утепляться 150мм между стропилами (базальтовая вата) и 50мм под стопилами. Стены 150мм. Вопрос по мембране возник из-за того, что мне кажется, что если вести пленку до конца стропил и заварачивать под стропила, может выпадать конденсат на неутепленной части конька. Т.е пар проходя в подкровельном пространстве над утеплителем, над стеной оказывется в холодном пространстве и может намерзать на мембрану. Или я не прав? |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Консультант Пол:
![]() Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
В принципе можно и оставить обрешетник, SD120 нужно уложить. Но не забывайте что в этом случае нужно аккуратно монтировать всё остальное т.е. стараться как меньше ходить по плёнке, она этого не любит.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Вентиляция односкатной кровли.
Я бы не оставил. Все же думаю доска будет забирать на себя влагу и препятствовать диффузии.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |