Количество вентзазоров в кровле
Добрый день, уважаемый Dragofol!
Прошу помочь мне определиться с типом вентиляции кровли. Крыша крестовая, 8-скатная, с 4-мя ендовами, сходящимися в одной точке. Площадь - около 110 кв.м. В связи с этим суммарная длина свесов кровли всего 9,6 м, соответственно, потребуется сделать достаточно большие вентзазоры. Я хочу заказать монтаж гидроизоляции и металлочерепицы, а позже уже самостоятельно утеплить крышу снизу. Стропила 200 х 100 мм. Вопрос - какой тип кровли лучше выбрать, с одним вентзазором или 2-мя? Я пока склоняюсь ко вторму варианту по следующим соображениям: 1) Уголы скатов большие (42 и 50 град) - это ухудшит паропроницаемость мембраны (испарение вверх, пленка под углом). 2) В случае использования мембраны в районе ендовы будет от 3 до 5 слоёв (с учетом нахлестов). Насколько я понимаю, это также значительно ухудшит свойства пленки, сделает её практически паронепроницаемой, что может привести к намоканию балки ендовы и прелегающего утеплителя (+- 75 см от стыка скатов). 3) МЧ не является герметичным покрытием: через конек, широкий вентзазор снизу будет проникать снег (у нас бываю достаточно сильные ветра (Дмитровский р-он)). При таянии этого снега может возникнуть ситуация, когда вода на мембране, соприкасающейся с утеплителем, будет находится достаточно длительное время. 4) Процесс вентиляции пространства между гидроизоляцией и МЧ сильно затруднен, из-за значительной разницы в длине конька и нижнего свеса каждого ската, поэтому применять средства ограничения задувания снега под конёк нежелательно - это ещё ухудшит вентиляцию. 5) В руководстве "Проектирование. Система подкровельной изоляции скатных крыш Delta" для многоснежных регионов рекомендуется только FOL PVE. Это переводное руководство или адаптированное для России? В первом случае, думаю, то что для немцов "многоснежный" - для нас малоснежный регион. Исходя из этого какое количество вентзазоров лучше использовать в моём случае и какой материал гидроизоляции выбрать? Второй вопрос касается ендов. В.Ю Нестеров в журнале Кровли за 2009 год рекомендовал делать сплошной продух вдоль балки ендовы. Порекомендуйте, пожалуйста, схему организации такого продуха (лучше с картинками) и материел гидроизоляции для него. Как в этом случае сделать вентиляцию нижнего вентзазора в районе конька? |
Пользователь сказал cпасибо: | DRAGOFOL (22.06.2015) |
21.06.2015, 20:13 | #2 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Количество вентзазоров
Ё-маё , как всё адресноС уважением к Валерию!
__________________
above us only sky |
Пользователь сказал cпасибо: | DRAGOFOL (22.06.2015) |
22.06.2015, 02:20 | #3 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Количество вентзазоров
Евгений007, для Вашего случая однозначная рекомендация - схема с диф.мембраной и одним зазором (между мембраной и м/ч).
Если будете применять качественную мембрану, то достаточно будет одного слоя на ендове. Более новое издание "Проектирования" можете скачать на сайте http://www.doerken.de/bvf-ru/pdf/pro...anung-Dach.pdf (третье, свежее, будет загружено немного позже). Если всё же решите сделать 2-слойную вентиляцию, но несколько фото в приложении. Чертёж ендовы - с 1 или двумя вентзазорами.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | gavrosh (26.06.2015), Евгений007 (22.06.2015) |
22.06.2015, 09:33 | #4 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: Количество вентзазоров
Вот чем лично мне нравится доркен, так это тем, что рекламу они делают не кричащим брендом, а конкретными техническими решениями. Спасибо
|
Пользователь сказал cпасибо: | DRAGOFOL (24.06.2015) |
22.06.2015, 12:08
|
#5 |
Новичок Пол:
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Количество вентзазоров
|
22.06.2015, 18:06
|
#6 |
Новичок Пол:
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Количество вентзазоров
Еще несколько вопросов, если позволите.
По первому фото: 1) Гидроизоляции ендовы нет или она снизу? 2) Чем гидроизоляция крепится к бруску? 3) Плохо видно, есть ли крепление к этому бруску в районе стока конденсата? Я так понимаю, там её дырявить совсем нельзя. По третьему: 1) Есть ли чертёж, аналогичный 4 и 5, или фото конструкции сверху? По пятому: 1) В увеличенном фрагменте ошибка? Конденсат будет течь на доску? И еще вдогонку: 1) Почему с DRAGOFOL и FOL PVE не используется NB50? 2) Как отличить оригинальные пленки Delta от поддельных? 3) Если я выберу вариант с одним вентзазором, какую пленку посоветуете? Может быть комбинацию? |
Пользователь сказал cпасибо: | DRAGOFOL (24.06.2015) |
24.06.2015, 23:04 | #7 | |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Количество вентзазоров
Цитата:
На конкретные вопросы отвечу в след. посте
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
|
24.06.2015, 23:36 | #8 | ||||||
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Количество вентзазоров
Цитата:
Как обычно - скобами или кровельными гвоздями с широкой шляпкой, но только на самых высоких точках, где не сможет протекать вода. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Контрафактные мы пока не встречали. На каждом рулоне с тыльной стороны через пару метров есть штамп с серийным номером партии. Визуально наши мембраны семейства VENT имеют оригинальный рисунок нетканого материала. Чтобы чувствовать себя уверенно, скачайте фото лицевой стороны плёнок с нашего сайте. И, главное, покупайте материал у официальных дистрибуторов. Цитата:
Очень надеюсь, что Вы выберете вариант с диффузионной мембраной. На рисунках показана типичная ошибка (контробрешётка доходит до настила и препятствует отводу конденсата и воды), и как надо правильно монтировать контробрешётку. На фото (POLAR) - один из вариантов укладки желобка на учащённую обрешётку.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
||||||
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | poison&son (25.06.2015), vovhik74 (25.06.2015), Евгений007 (25.06.2015), камран (25.06.2015), Клямер (25.06.2015) |
25.06.2015, 17:08 | #9 | |||||||||||
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: Количество вентзазоров
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://www.doerken.de/bvf-ru/produkt.../vent_roll.php + "грибок" из мембраны на коньке..... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Это был первый опыт устройства ендовы по данной схеме. Сейчас подругому - сначала на стропила колотятся продольные бруски, а потом они накрываются плёнкой. Тогда лишний слой (на картинке) уходит. Горизонтальные полотнища накатываются на брусок и обрезаются со сторны ендовы без захода на саму ендову.Если хотите - можете их там подклеить, но и одних скоб достаточно. Не надо делать двухконтурную схему на кровле вашей формы. По неопытности её достаточно просто запороть..... тем более при утеплении снизу. |
|||||||||||
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
25.06.2015, 23:02
|
#10 | ||
Новичок Пол:
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: Количество вентзазоров
Всем Большое спасибо. Я понял, что нужно делать 1 контур. Но сразу возникают новые вопросы...
Цитата:
2) Не будет ли ухудшения паропроницаемости во втором случае (и, как следствие, вероятное намокание балки ендовы от невыходящего пара)? 3) Можно ли комбинировать материалы (для экономии). Например, в ендове проложить MAXX, а на скатах VENT N? 4) Хватит ли мне 2 рулонов гидроизоляции по 75 кв.м, если общая площадь кровли (которую нужно покрыть гидроизоляцией) 110 кв.м? Цитата:
Кровли При пересечении двух скатов с такими углами, угол наклона ендовы будет меньше, к тому же образуется угловой лоток... И ещё вопрос, не дающий уснуть... Как ендова нижняя крепится к лотку ендовы? Только кляймерами к контробрешетке или ещё и к самому лотку? В некоторых инструкциях пишут, что её нужно крепить сверху 2-ми шурупами к лотку. Это же повреждение гидроизоляции да ещё в месте вероятного стока конденсата. Да и СУЛ там нельзя клеить... |
||
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |