В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.11.2015, 23:04    ▼    #1
ivan758471
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 85
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 1387

Вопрос Проблема при монтаже металлочерепицы

Здравствуйте,

Сразу оговорюсь, что накрывали кровлю металлочерепицей первый раз. Поэтому если вопрос покажется "глупым" с точки зрения профессионалов, заранее прошу извинить.

Укладывали в 2 ряда, справа налево. Схема такая:
...753
...421

Второй лист укладываем поверх первого, третий поверх первого и второго. И т.д.

Проблема в том, что левый нижний угол верхнего листа (3, 5, 7) не прилегает плотно. При этом, если состыковывать по 2 листа горизонтально или вертикально, то все стыкуется идеально. Но 3 листа - никак. Правильной состыковке мешает то, что очередной лист нижнего ряда перекрывает замки предыдущего листа и поэтому верхний лист не ложится нормально.
Чтобы было понятнее, прилагаю фотографии.
Пожалуйста, объясните, почему такая проблема? Мы что-то делаем не так? Или так и должно быть?

Спасибо.
Миниатюры
1.jpg   2.jpg   3.jpg   4.jpg  
ivan758471 вне форума  
Старый 19.11.2015, 08:38    ▲    #31
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение


Простите, но я не понимаю. Зачем что-то "адаптировать", усложняя технологию?
Я всего лишь "показал" как поправить верхние листы не снимая нижних...дабы они заняли подобающее им положение без лишних видимых щелей между первым и вторым рядом МЧ
Цитата:
Какой "профит" от вашего подхода по сравнению с описанным в упомянутой инструкции?
Цитата:
Тут совсем не понимаю. А какое "должно быть"? В инструкции 2 (два) варианта.
Инструкции - это фикция, предлагающие лишь один-два упрощённых варианта достижения конечной цели. Если бы все всегда действовали только по инструкциям - развитие остановилось бы...

Извените...убегаю... Философствовать позже продолжу....
Клямер вне форума  
Старый 19.11.2015, 11:08 Автор темы
  #32
ivan758471
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 85
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 1387

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Что касается "гнилых досок"... Герметик или уплотнительная лента не решат проблему?
Например, такая лента (15х1мм). Правда, не уверен, подвержена ли она "текучести". Если да, то по идее со временем соединение может становиться менее плотным.
ivan758471 вне форума  
Старый 19.11.2015, 12:44   #33
сизов
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Например, такая лента (15х1мм). Правда, не уверен, подвержена ли она "текучести". Если да, то по идее со временем соединение может становиться менее плотным.
Всё это временные мероприятия, способные слегка "удлинить" процесс, но не исключающие его. "Дырявленная" кровля так ею и останется. Были же изначально саморезы импортные для МЧ с "сырой" резиной, которая какое то время "высыхала", затем "держала форму" и потом рассыхалась по воздействием солнца и влаги. Стоили они правда дороговато. Сейчас идёт процесс удешевления стоимости кровли производителями за счёт предложения материалов, а не кровельных систем из МЧ например. Отсюда и происходит отсутствие инструкций и рекомендаций в классическом их виде (со множеством вариантов исполнения узлов). Вот и приходиться всем миром нам придумывать. Накладку на ендову как ставили так и ставят до сих пор, про примыкания вообще молчу - это так для примера.
сизов вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
poison&son (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 19:55   #34
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Технологически Ваш способ сложнее, а относительное расположение листов по итогу одинаковое.
Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение

Конечно одинаковое - то которое должно быть.
Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение


Тут совсем не понимаю. А какое "должно быть"?
Такое.....

Миниатюры
Нахлёст.jpg  
Клямер вне форума  
Старый 19.11.2015, 20:00   #35
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Какой "профит" от вашего подхода по сравнению с описанным в упомянутой инструкции?
Покуда Вам не попадётся такая крыша....



Или хотябы такой скат.....



Вам будет трудно понять этот самый "Профит"....
Миниатюры
Metallocherepitsa.jpg   Скат.jpg  
Клямер вне форума  
Старый 19.11.2015, 20:13   #36
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Вы приподняли предыдущий лист и подложили под него следующий.
Да.... Один человек снизу - один сверху. Лист приподняли..завели сначала низ наискосок, потом верх с поворотом...Приподнятый лист опустили...
Цитата:
Как вы их выравниваете? "внутрь" или "наружу", "вверх" или "вниз"? В какой последовательности?
Когда Вы его (лист) туда положите - он Вам сам покажет куда его надо двинуть....
Цитата:
Вы это делаете один или вдвоем или...?
Ваш лист 3.3 м делается вдвоём...

Цитата:
Думаю, что при таком подходе следующий лист нужно положить чуть выше предыдущего и затолкнуть чуть "глубже", чем надо. И после этого выравнивать путем "одновременного" вытягивания наружу и опускания вниз до полного совмещения замков.
Ну практически да...
Клямер вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
ivan758471 (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 20:33   #37
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от ivan758471 Посмотреть сообщение
Крышу кроем сами для себя. Один скат положили. В принципе работой доволен за исключением сабжевого ньюанса.
Пока Вы кроете сами для себя - сабжевый нюанс проскочит, но если крыть за деньги, то можно и на неприятности нарваться....



Цитата:
Сообщение от a_olesin Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане.
Вписался по-неопытности со строителями шабашниками, в итоге получил то, что имею (фото прилагаю).
.........
Прошу Вас Уважаемые форумчане:
1. дать свою оценку выполненным работам.
2. посоветовать пути решения. Протянуть уже существующую кровлю, отдельные листы или целиком всё демонтировать и монтировать заново, а испорченный метал высчитать с горестроителей???

P.S. Прошу прощения, что такое сумбурное сообщение, но от "горя" мысли путаются
А вот .кстати и "профит" (жирным в цитате)...

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
... а по нахлесту? неужели так тоже нормально?
Цитата:
Сообщение от вятич Посмотреть сообщение
Конечно же нет ,это не нормально . Предположу что причина этого - отсутствие опыта , отсутствие четких указаний в инструкции на узел , ну и конечно разгильдяйство , а скорее всего ситуация была следующая - прогнали нижний ряд ,а потом приоткручивать листы что бы вставить стало лень .
Это отсюда....http://www.kroi.ru/forum/showthread.php?t=7526 ...Совсем недавно товарищ заходил....
Клямер вне форума  
Пользователь сказал cпасибо:
vovhik74 (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 20:44   #38
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Ваш лист 3.3 м делается вдвоём...
Пардон 2.95м...Стареем однако...
Клямер вне форума  
Старый 19.11.2015, 21:04   #39
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

[QUOTE=Клямер;56573]Пока Вы кроете сами для себя - сабжевый нюанс проскочит, но если крыть за деньги, то можно и на неприятности нарваться....





Также на формирование этих зазоров при укладке ,имеет значение качество профилирования данной продукции ( оборудование производства). Например малые производители могут закупать б.у. оборудование которое при производстве дает не четкую геометрию. Соответственно на готовой кровле можно наблюдать полную раскладку(сетку) листов.
vovhik74 вне форума  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
poison&son (19.11.2015), Клямер (19.11.2015)
Старый 19.11.2015, 21:35 Автор темы
  #40
ivan758471
Ученик
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 85
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 1387

Re: Проблема при монтаже металлочерепицы

Клямер, видел я эту ветку. Имхо, у нас лучше получилось. Хотя конечно там где обведено красным овалом зазоры есть. Их не может не быть при таком способе укладки. Кстати, на этих же картинках есть продольное смещение, про которое я спрашивал. Похожее неизбежно возникает при том способе, который Вы называете единственно верным.


Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Такое.....
А что ж не слева-направо с "подпихиванием"? Мне советуете, а сами-то по-другому делаете
ivan758471 вне форума  