Re: вопрос по контр обрешетке
Цитата:
![]() ![]() ![]() Вертикальные разрывы в контрике имеют смысл только на кровлях сложной формы (вдоль ендов), и при условии установки дополнительных аэраторов или турбин в коньковой части. Поверьте инженеру, который когда то (очень давно) на "пять с плюсом" знал аэродинамику (МАИ): воздушный поток, как и всё в природе, идёт по пути наименьшего сопротивления. Поперечное перемещение потока исключено, если нет препятствий для вертикального движения воздуха.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
|
![]() |
![]() |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
![]() |
#12 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 17.09.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: вопрос по контр обрешетке
Здравствуйте, форумчане. Я торгую кровельными материалами уже 9 лет. Что то знаю, но всегда бывает "в первый раз". Поэтому прошу Вашей помощи. Итак, что мы имеем? Одноэтажный дом с холодным чердаком, по коньку 31м. по скату 8,40м. Металлочерепица Супермонтеррей (волна 21мм. против 14мм. у Монтеррея). Плёнка Ютафол 110д в качестве гидроизоляции, конёк плоский широкий 190Х190. Под коньком, вдоль него на всю длину Тайвек софт(по моему совету), заказчик противник уплотнителей под конёк, а по скольку угол наклона кровли очень мал и, Ютафол монтируется не перекрывая конёк, я посчитал что в метель весь снег, наметённый под конёк будет лежать у него на полу.
Бригада "профессионалов" во главе с Джамшудом. Итак, замер сделан, материал поставлен, смонтирован за 2 дня. Приехав на место порадоваться за Клиента я, с ужасом обнаружил что контробрешётку они не набили. Расстелили Ютафол по стропилам и прибили шаговую обрешётку 350мм. Смонтировали металлочерепицу. Толщина обрешётины стандартная 25мм, длина кровельных саморезов 28 мм.(хорошо ещё 35 мм. не дал) то есть плёнку они всю продырявили по любому. Теперь о гидропароизоляции чердачного пола. Снизу утеплителя, пароизоляция, сверху я так понимаю нельзя не пароизоляцию, ни простую гидроизоляционную плёнку( иначе они закупорят тёплый воздух из отапливаемого помещения и конденсат в утеплителе)). Или в качестве гидроизоляции по верх утеплителя использовать мембрану типа Дельта, Тайвек или не использовать ничего. Но тогда пары тёплого воздуха проникнут на чердак (по любому, как бы качественно мы не выполнили бы пароизоляцию утеплителя изнутри. Конденсат по любому, будет между Металлочерепицей и Ютафолом + на обратной стороне Ютафола. Здесь могла бы помочь супервентиляция чердака но, как её добиться? Отдушины на фронтонах не помогут(длина по коньку 31м.) Может зашить карнизные свесы дырявым соффитом и под коньком установить вентвыходы? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: вопрос по контр обрешетке
Maksimus67, Очередной загубленный материал :( Хорошо что чердак "холодный".
Демонтаж и правильный монтаж разрешит сложившуюся ситуацию. Почему бы не заставить переделать все правильно тех кто накосячил?
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | poison&son (17.09.2013) |
![]() |
#14 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 17.09.2013
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 12
|
Re: вопрос по контр обрешетке
А в чём косяк то?? В отсутствии контробрешётки?? Обоснуй. По поводу гидроизоляции пола чердака ответа не получил. Пиаришь свою контору?? Типа, демонтируй и смонтируй заново c нашей помощью? Я просил совета а не предложения услуг по монтажу кровли. У меня без работы сидят 1 бригада белоруссов, 2 бригады украинцев, таджиков не считал(очень много).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Тула
Сообщений: 743
Сказал(а) спасибо: 807
Поблагодарили: 738 раз(а)
Репутация: 39913
|
Re: вопрос по контр обрешетке
Цитата:
По поводу потолка и конденсата. Конечно же какое-то количества тепла буде передаваться на чердак через стены, утеплитель, выход на него и т.д., но чтобы чердак проветривался и хорошо вентилировался - это задача решаемая многими способами, в том числе и предложенными Вами. |
|
![]() |
![]() |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DRAGOFOL (17.09.2013), poison&son (17.09.2013), вятич (17.09.2013), камран (17.09.2013), Клямер (17.09.2013) |
![]() |
#16 | ||
Ветеран сообщества Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806
|
Re: вопрос по контр обрешетке
Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | dimon69 (16.11.2013), DRAGOFOL (17.09.2013), poison&son (17.09.2013), камран (17.09.2013), сизов (17.09.2013) |
![]() |
#17 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: вопрос по контр обрешетке
Maksimus67,
если правильное решение с демонтажем не рассматривается, всё остальное будет полу-мерой без гарантии успеха. Через продырявленную саморезами плёнку наверняка будет протекать конденсат. Более того, на кончиках торчащих саморезов конденсат/иней будет также образовываться. Поверх утеплителя в такой ситуации надо положить диффузионную мембрану и проклеить нахлёсты лентой. Вентиляция - единственное, что поможет джамшуду и его кировелшыкам "добежать до финской границы". На коньке в плёнке должен быть обязательно проём для вывода влажного воздуха. Закрывать его диф.мембраной нельзя - не поможет. Для защиты от задувания снега надо демонтировать коньковую планку и проклеить на м/ч вентиляционный рулон типа DELTA-ECO ROLL 210 или 240 мм шириной. После установить планку на место. Ещё раз повторю - все перечисленные мной меры НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ и в лучшем случае отсрочат наступление проблем. А они придут обязательно. Кровли должны делать кровельщики, а пастухи должны пасти баранов....
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | dimon69 (16.11.2013) |
![]() |
#18 |
Монтажник Пол:
![]() Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: вопрос по контр обрешетке
а никто не предлогал свои услуги
а саморезы до пленки не достают а в остальном с Клямером полностью согласен. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: вопрос по контр обрешетке
"Толщина обрешётины стандартная 25мм, длина кровельных саморезов 28 мм.(хорошо ещё 35 мм. не дал) то есть плёнку они всю продырявили по любому."
камран, похоже, достают таки...
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Монтажник Пол:
![]() Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978
|
Re: вопрос по контр обрешетке
ну DRAGOFOL заставили на ночь идти в кладовку эксперименты проводит...
вот нашел кусок доски 24 мм. слева саморез 28 мм, справа 35 мм. от 28 -ых саморезах очень давно отказались, потому как они часто в доске "проворачиваются"... |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | poison&son (19.09.2013) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |