Да, летом затянется, но талая вода образуется не летом, а весной.
На мой взгляд, "самозатягивающиеся" свойства - это такая же разводка, как тайвековский стаканчик. Хорошо воздействует на мозги неосведомлённых заказчиков, но не имеет ничего общего с действительностью.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
20.12.2011, 16:22 | #33 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
При проверке паропроницаемости и водонепроницаемости с мембранами Тайвек (стаканчик они предоставили) - они протекают! Другие мембраны не имеют нареканий! Сообщил об этом Давыдову Евгению - он очень удивился, сказал что такого быть не может! При первой встрече передам ему образцы мембран, которые они мне предоставили и которые не проходят тесты!
|
21.12.2011, 14:16 | #34 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
пензатайл, Специалисты Тайвек в шоке тема со стаканами обернулась негативно
__________________
Карта магазина |
21.12.2011, 14:48 | #35 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
Женя в курсе. Могу видео снять если кто не верит. Не хотел никого обидеть... ведь я всегда за правду, за кровелей, за народ! Я конечно мог бы привезти эти образцы и стаканчик к ним в головной офис, но больно далеко до них уж добираться по Москве (сначала на метро, потом на автобусе бизнес-центра и потом еще обратно; полдня потерять можно легко). И система пропускная там как в Кремле Также имеется вероятность, что оттуда меня уже не выпустят - двери там на электронных ключах!
|
21.12.2011, 15:35 | #36 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
Надувательство полнейшее по нескольким причинам:
Неправда №1. Стаканчик якобы показывает диффузию водяного пара через плёнку. Но поверх плёнки находится слой воды. Диффузия пара через воду НЕВОЗМОЖНА по определению. Неправда №2. Стаканчик якобы показывает водонепроницаемость плёнки. Однако под плёнкой с помощью клизмы создаётся подпор воздуха. Попробуйте вместо тайвека положить лист бумаги и энергично качать воздух - бумага не будет протекать секунд 20. Но корректно было бы создать давление НАД водой, а не ПОД ней. Поэтому стаканчик демонстрирует высокую воздухопроницаемость плёнки, что является недостатком, а не достоинством. Тем не менее, раньше у нас не было сигналов, что тайвек протекает. По диффузионной способности и водонепоницаемости софт соответствует всем требованиям и не уступает DELTA/KLOBER/BRAAS.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
21.12.2011, 16:00 | #37 | |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
Цитата:
Это осень была особенно дождливая в сравнении с 2010 годом. Случайно сильные дожди меня застали на двух объектах (фотки по второму объекту я не снимал, увы). Фермы двух домов были укрыты вент-н-плюс. Протечки между стропил (посередине) точечные все-таки были. Протечки мембраны у стропил понятны (шаубанда там не было). По второму объекту также имели место быть точечные протечки мембраны между стропил. LEX, дай мне Юту и я докажу что она тоже будет протекать. И пусть Ян Рыпл будет тоже в шоке! LEX, ты ведь помнишь мои слова? Все в этом мире относительно |
|
21.12.2011, 16:05 | #38 |
Ветеран сообщества Пол:
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
Вчера мне Заказчик передал одну "бумаженцию". Завтра выложу ее, он лично сам обследовал мембрану вышеуказанного объекта на правом скате кровли (общая площадь ската почти 150 м2) и на "бумаге" он отметил: "крестами" - механические разрывы мембраны и "точками" - просветы на мембране. Все чаще замечаю что просветы "точками" на вент-н на всех рулонах имеются. Изнутри чердака смотришь на мембрану как через "сито"
|
21.12.2011, 17:49 | #39 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
через эти "просветы" виден внутренний функциональный слой из полипропиленовой моноплёнки.
Просветы происходят, когда тиснение внешнего слоя совпадает с тиснением нетканого слоя на тыльной стороне поверхности. Некоторым клиентам может показаться, что плёнка "дырявая" - но это только зрительный эффект. Если не используется SCHAUM-BAND под контриком, то при затяжных и моросящих дождях вода через гвоздевые отверстия может проникнуть в полость между внутренним водонепроницаемым слоем и нетканым слоем с внутренней стороны, и создаётся впечатление протечки через плёнку. Все тесты на водонепроницаемость (статический столб 2 м и динамический дождевой тест), которые мы проводили после подачи подобных рекламаций, подтвердили ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
21.12.2011, 17:51 | #40 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Монтаж кровли Ruflex
Кстати, на крышах, где опытные кровельщики категорически требуют шаум-банд, ни одного случая протечки до момента укладки кровельного покрытия.
У клиентов не возникает поводов для каких-либо претензий.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |