В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.09.2011, 15:00   #21
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от Юля Посмотреть сообщение
Если делать все сейчас, с пирогом(утеплителем) за зиму, может что случится? Если утеплять в следующем году, тогда будет сложнее, и возможно менее качественно.
Ничего не случится.

Цитата:
Сообщение от lex Посмотреть сообщение
Кровельный пирог с вентзазором, обрешетником и накрыть на зиму недорогим материалом, типа рубероид.
Можно сделать такой вариант, описанный мною ранее.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 15:04   #22
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от Юля Посмотреть сообщение
Если утеплять в следующем году, тогда будет сложнее, и возможно менее качественно.
Сделайте так, но только если, ваши кровельщики знают как потом совместить составляющие кровельного пирога воедино.
Лучше закрыться сверху, а затем, когда появиться возможность - утеплить, доделав нижние слои КП.

Сегодня наблюдал страшную картину на тему кровельного пирога, даже сфотографировал будущий дом.
Тема старая, банальная, про то, как хозяин попадает на деньги и, соответственно, на переживание того, что неминуемо будет, если ему не подскажут технологию устройства кровельного пирога.
Миниатюры
IMG_0361.jpg  
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 16:52   #23
Юля
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2011
Сообщений: 54
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 160

Re: Узлы кровли и другие вопросы

А в чем здесь ошибка? На мой взгляд, гидроизоляцию(если это она) надо было стелить начиная с края карнизного свеса.
Юля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:12   #24
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от Юля Посмотреть сообщение
На мой взгляд, гидроизоляцию(если это она) надо было стелить начиная с края карнизного свеса.
И это тоже, но по хорошему другое бы вид показать, а возможности нет.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 20:25   #25
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от gornyak Посмотреть сообщение
По скрутке понятно, спасибо. Прошу поконкретнее ответы по вопросам 1 и 3.
1. Отсечная гидроизоляция выполняется на всех деревянных участках вкупе с сопряжением других строительных материалов, таких как юетон, кирпич, металл и т.д. 3. Ответ на этот вопрос дали еще немцы в компании Шидель в 1941 году и он подробно описан в Правилах дымоходной техники SCHIEDEL (на русском языке).
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 20:35   #26
ПЕНЗАТАЙЛЪ
Ветеран сообщества
 
Аватар для ПЕНЗАТАЙЛЪ
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 28.09.2011
Адрес: www.пензатайл.рф
Сообщений: 3,183
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 128 раз(а)
Репутация: 6225

Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от Far_East Посмотреть сообщение
И еще один вопрос. Часто сталкиваюсь с тем, что советуют под ГЧ заменить дорогую ОБС сплошной обрешеткой. Можно ли так делать и , если нет , то почему.

И будет ли ГЧ выделать в процессе эксплуатации вредные вещества , поскольку состоит из битума?
Согласно нового СП "Кровли" на стр. 11 "Кровли из битумной черепицы" основанием под сплошной настил may be выполнен: из дешевой OSB, обрезных досок или фанеры ФСФ. Опыт с ФСФ имели (это грустная история), ФСФ была выполнена под заказ на одном из фанерных заводов России по спецзаказу (как сказали на заводе, они применили технологию как будто бы отправляли эти листы ФСФ на экспорт). Печальные новости ждали заказчика весной, когда вылезли подснежники на кровле. При использовании ОСБ (а по СП она может быть только не ниже 12 мм, а не 9 мм как в 2010 году) никаких проблем никогда не возникало.

Что касается обрезной доски укладываемой в качестве сплошного настила, рекомендую это лишь в случае, если будет укладываться сланец, но никак не битумное г...но. Из доски сплошной настил создает дополнительную трудоемкость и нет гарантии, что вся доска будет одной толщины. Как показывает практика, чтобы лес был "правильным" - его нужно заказывать на производстве за 3 месяца до начала кровельных работ. При этом его должны были подвергнуть сушке в камерах, а после постоянному перемещению на уличные площадки и обратно в цех для постепенного выведения влаги из древесины.
ПЕНЗАТАЙЛЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 00:41   #27
Клямер
Ветеран сообщества
 
Аватар для Клямер
 
Регистрация: 19.02.2010
Сообщений: 2,581
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили: 1,521 раз(а)
Репутация: 26806

Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от пензатайл Посмотреть сообщение
Согласно нового СП "Кровли" на стр. 11 "Кровли из битумной черепицы" основанием под сплошной настил may be выполнен: из дешевой OSB, обрезных досок или фанеры ФСФ.
У дешёвой (рыхлой) OSB отслаивается верхний слой щепы спустя пару тройку недель даже без воздействия на неё осадков в виде дождя - исключительно под влиянием солнца...
Цитата:
Опыт с ФСФ имели (это грустная история), ФСФ была выполнена под заказ на одном из фанерных заводов России по спецзаказу (как сказали на заводе, они применили технологию как будто бы отправляли эти листы ФСФ на экспорт). Печальные новости ждали заказчика весной, когда вылезли подснежники на кровле.
Опыт с ФСФ имели в сочетании с ЛЭНДМАРК 30......8 лет назад....куплена была в магазине....то ли ФСФ была не по спецзаказу, то ли клей в ней был другой (хоть и подмокала в процессе монтажа)......но "подснежников " до сих пор не наблюдается....
Цитата:
При использовании ОСБ (а по СП она может быть только не ниже 12 мм, а не 9 мм как в 2010 году) никаких проблем никогда не возникало.
СП...СП ой , а чем именно по вашему личному мнению отличается использование 12 -ой от 9- ки(ну кроме толщины конечно)...??
Цитата:
Что касается обрезной доски укладываемой в качестве сплошного настила, рекомендую это лишь в случае, если будет укладываться сланец, но никак не битумное г...но.
Мне лично как то всегда казалось, что прерогатива выбора материала принадлежит заказчику....а задача кровеля обеспечить качественный безпроблемный монтаж выбранного материала. Амбиции и доходы у них (заказчиков) знаете ли разные......
" Некоторые предпочитают табуретовку...." - О`Бендер ( & Ильф и Петрофф...)
Цитата:
Из доски сплошной настил создает дополнительную трудоемкость и нет гарантии, что вся доска будет одной толщины.
Я бы сказал......она гарантированно не будет одной толщины....даже шпунтованая.......однако хотелось бы понять - какую именно дополнительную трудоёмкость создаёт сплошной настил из доски по сравнению ну скажем с использованием той же 12 ой ОСБ.....

Цитата:

Как показывает практика, чтобы лес был "правильным" - его нужно заказывать на производстве за 3 месяца до начала кровельных работ. При этом его должны были подвергнуть сушке в камерах, а после постоянному перемещению на уличные площадки и обратно в цех для постепенного выведения влаги из древесины.
Ну это желаемое......на практике подобным врят ли кто то занимается....как и пропусканием доски через рейсмус (калибровкой) и отбраковкой (до поставки заказчику)....потому как в этом случае доска сравняется по цене с тем же сланцем...

Последний раз редактировалось Клямер; 29.09.2011 в 00:52.
Клямер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 12:06   #28
ben
Ветеран сообщества
 
Аватар для ben
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684

Отправить сообщение для ben с помощью Skype™
Re: Узлы кровли и другие вопросы

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Мне лично как то всегда казалось, что прерогатива выбора материала принадлежит заказчику..
А это так всегда и было. За выбором материала заказчик приходит уже со сложившимся мнением о том чтоему нужно.

Цитата:
Сообщение от Клямер Посмотреть сообщение
Ну это желаемое......на практике подобным врят ли кто то занимается....как и пропусканием доски через рейсмус (калибровкой) и отбраковкой (до поставки заказчику)....
Ну, у нас есть бригада керамистов, которые отбирают лес на крышу. Были случаи, когда чуть ли не половину отсылали обратно на лесопилку, цвель, коробление, неправильный распил, но такое редко происходит, я имею в виду такой тщательный отбор. В основном ставят то шо привезли.
ben вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.