Старый 10.10.2008, 18:51   #1
avrda
Новичок
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Вопрос Нужна консультация по стропильной конструкции

Доброго времени суток! Требуется консультация специалистов. Вот вводные данные:
Крыша 2-х скатная вальмовая. Утеплитель min 200мм (возможно еще +50мм). Кровля – мягкая черепица типа шинглас и т.п.
Стропильные ноги и другие элементы стропильной фермы из досок сечением 50х200мм (max длина доски 6м), шаг установки 600мм.
По рисунку:
(4), (5), (6) - предполагаемые места сращивания стропильных ног.
(10) – коньковый прогон 100х200мм.
(1) - мауэрлат 150х150мм.
(2) – дополнительный брус 150х150мм – устанавливается на среднюю несущую стену.
(3) – дополнительный брус 150х150мм – опирается в 4-х местах на несущие стены (2 внешние и 2 внутренние), образующие три пролета 4,3м, 2,4м и 3,6м соответственно. Центральная внутренняя несущая стена смещена чуть вправо относительно вертикальной центральной оси фронтона.
Ферма затяжкой опирается на (2) и (3), «ногами» на (1) и (2). Левую часть конструкции, там где стропильная нога соединяется с затяжкой, опереть по аналогии с (3) нет возможности, т.к. внутри нет несущих стен, только перегородки.

Теперь вопросы:
1. Правильно ли выбрано сечение для стропильных ног и элементов фермы?
2. Правильно ли выбраны места сращивания стропильных ног исходя из максимально доступной длины досок 6м?
3. Пунктиром указаны дополнительные элементы в узлах (7), ( и (9) (не знаю как они правильно называются) – нужны ли оба элемента или достаточно одного из них? Если один, то какой – вертикальный или наклонный? И нужно ли вообще их использовать в данном случае?
4. Есть ли необходимость в дополнительном брусе (2) или можно опирать сразу на стену, подкладывая в местах соприкосновения 2 слоя рубероида?
5. Возможно не хватает еще каких либо деталей?

Заранее благодарен всем ответившим.
Миниатюры
dom.jpg   stropila.jpg  
__________________
Дмитрий
avrda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 21:49 Автор темы
  #2
avrda
Новичок
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

Уважаемые форумчане! Очень надеюсь на ваши ответы, т.к. сам не являюсь специалистом в данной области. Дом строится по собственному проекту. Первый этаж уже готов. Как раз сейчас идет процесс поиска исполнителей мансарды и хотелось бы более правильно оценить профессиональные навыки будущих подрядчиков, зная заранее оптимальный вариант реализации стропильной системы (по кровельному «пирогу» менее более представление имею), а также, чтобы не нарваться на «мастеров» в кавычках. К сожалению, опыта в строительстве нет (не считая того, которого набрался за время возведения 1-го этажа), и друзей-знакомых, к кому можно обратиться – тоже. А здесь, я так понял, есть профессионалы и, что самое главное, практикующие профессионалы. Поэтому, повторюсь, очень рассчитываю на вашу помощь. Возможно, я неправильно сформулировал свои вопросы, так вы поправьте, если что не так. Еще раз всем спасибо.
__________________
Дмитрий
avrda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 12:49   #3
gavrosh
Консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438

Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

В принципе все у Вас правильно , можно строить . Удачи
gavrosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 15:48   #4
ева 84
Новичок
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

Скажите пож. , а есть конкретный сайт на котором я могу все прочитать о стропильной системе-??? А то как то даже не по себе:( везде по крохам информацию собираю. Для того чтобы полностью стропилку самой расчитать её не хватает
ева 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 17:39   #5
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

Цитата:
Сообщение от ева 84 Посмотреть сообщение
Для того чтобы полностью стропилку самой расчитать её не хватает
Обратитесь в специализированную компанию, они вам рассчитают. Зачем самому во все вникать? Так и времени не хватит.
Кстати, здесь были? Подбор информации по стропильным системам
Цитата:
Сообщение от avrda Посмотреть сообщение
4. Есть ли необходимость в дополнительном брусе (2) или можно опирать сразу на стену, подкладывая в местах соприкосновения 2 слоя рубероида?
Конечно.
Цитата:
Сообщение от avrda Посмотреть сообщение
3. Пунктиром указаны дополнительные элементы в узлах (7), ( и (9) (не знаю как они правильно называются) – нужны ли оба элемента или достаточно одного из них? Если один, то какой – вертикальный или наклонный? И нужно ли вообще их использовать в данном случае?
Это называется подкосы. Естественно они нужны, там же сращивание стропильной балки по плану.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 22:10 Автор темы
  #6
avrda
Новичок
 
Регистрация: 08.10.2008
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

Спасибо ответившим.
Цитата:
Сообщение от lex Посмотреть сообщение
Это называется подкосы. Естественно они нужны, там же сращивание стропильной балки по плану.
А нужны именно и наклонный и вертикальный?

И еще вопрос: как поведет себя зимой утепленная по всем правилам кровля, если дом не будет отапливаться один, а скорее всего больше сезонов, в виду отсутствия возможности подключить отопление?
__________________
Дмитрий
avrda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 09:05   #7
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: Нужна консультация по стропильной конструкции

Цитата:
Сообщение от avrda Посмотреть сообщение
И еще вопрос: как поведет себя зимой утепленная по всем правилам кровля, если дом не будет отапливаться один, а скорее всего больше сезонов,
Даже не волнуйтесь, не вы первый, как говориться.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 12:23   #8
Alibabaici
Новичок
 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Re: Нужна консультация по стропильной конструкции

Цитата:
3. Пунктиром указаны дополнительные элементы в узлах (7), ( и (9) (не знаю как они правильно называются) – нужны ли оба элемента или достаточно одного из них? Если один, то какой – вертикальный или наклонный? И нужно ли вообще их использовать в данном случае?
Мое мнение что вертикальный подкос не обязателен. Можно ставить только диагональный. Зависит от способа крепления к стропиле.
Alibabaici вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2009, 21:44   #9
роман34
Новичок
 
Аватар для роман34
 
Регистрация: 30.07.2009
Адрес: Волгоградская обл.
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 100

Re: Нужна консультация по стропильной конструкции

Привет профи!У меня такой вопрос:кокого сечения должна быть доска(лага),которая будет и потолком первого этажа и полом второго(мансарда)?И какой толщины должен быть утеплитель в этом месте?Заранее спасибо!
роман34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 17:56   #10
Фараон
Эксперт
 
Аватар для Фараон
 
Регистрация: 28.06.2009
Адрес: Мытищи
Сообщений: 419
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 5 раз(а)
Репутация: 1101

Re: Нужна консультация по стропильной конструкции

Цитата:
Сообщение от роман34 Посмотреть сообщение
Привет профи!У меня такой вопрос:кокого сечения должна быть доска(лага),которая будет и потолком первого этажа и полом второго(мансарда)?И какой толщины должен быть утеплитель в этом месте?Заранее спасибо!
Начните пож с габаритов Вашего сооружения
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.