пароизоляция перекрытия над сушильной камерой?
Есть здание ,внутри сушильные камеры для пиломатериалов , температура внутри 60 градусов , влажность 100%, перекрытие -ребристые плиты покрытия , технолог утверждает ,что пароизоляция снаружи плит послужит источником ,что плиты будут намокать и сгниет арматура , я предлагаю стандартную схему утепления ,произоляция сверху плиты ,потом утеплитель и мембрана , чердак будет холодным и проветриваемым , может утепление произвести изнутри помещения ?Решение будет приниматься завтра с утра , что скажете , может у кого есть опыт утепления таких помещений?
|
02.03.2010, 00:21 | #2 |
Ученик Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 119
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 185
|
Re: Нужна ли пароизоляция над сушильной камерой?
Правильно предлагаешь. Бетонная плита сама по себе пароизоляция. Там только трещины мешают. В принципе для плиты безразлично есть пароизоляция или нет. Пароизоляция нужна утеплителю иначе в нём может накапливаться конденсат. А если технолог хочет вентилировать плиты с наружи, то сделайте продух между плитой и пароизоляцией и вентилируйте его.
|
02.03.2010, 14:31 | #3 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Нужна ли пароизоляция над сушильной камерой?
Мне этот вариант больше нравиться.
__________________
Карта магазина |
02.03.2010, 20:35 | #4 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Re: Нужна ли пароизоляция над сушильной камерой?
Можно применить следующую схему:
1. Гидроизоляционый слой 2. Верхний теплоизоляционый слой(более плотный) 3. Нижний теплоизоляционный слой(менее плотный. П100) 4. Пароизоляция 5. Слой битумного праймера 6. Стяжка с разуклонкой из керамзитобетона 7. Ж.б. плита |
02.03.2010, 21:04 | #5 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Нужна ли пароизоляция над сушильной камерой?
Здесь есть пара пирогов: Посмотрите: http://www.kroi.ru/forum/members/2-albums23.html
__________________
Карта магазина |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |