В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Важная информация

Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.01.2015, 17:20    ▼    #1
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Задувает снег через конек

крыли года 1,5 назад знакомые ребята. кровля 2 ската. 40 гр. вент конек по схеме от Теголы.
просьба высказаться, можно ли тут что то исправить? к сожалению я не знаю ответа... сами всегда собирали по этой же схеме. страшно подумать, что же творится на моих объектах...
Миниатюры
SAM_1795.jpg   SAM_1801.jpg   SAM_1804.jpg   SAM_1805.jpg   SAM_1807.jpg  

SAM_1808.jpg   Безымянный.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Lex (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 10:29    ▲    #41
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: задувает снег через вент конек

Поэтому более холодный воздух будет стремится к более теплому.
Не правильно выразился холодный воздух будет стремится вниз.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
камран (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 10:48   #42
Neewel
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.10.2012
Адрес: Никополь
Сообщений: 583
Сказал(а) спасибо: 294
Поблагодарили: 312 раз(а)
Репутация: 34433

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
3. Открытый люк. Наружная температура ниже чем температура в доме даже не отапливаемом. Поэтому более холодный воздух будет стремится к более теплому.
Примерно так.
Так не в масштабах же дома. В продуваемом помещении температура минуты за 2 сравняется. Тут где-то ветер себе дорожку нашел, ее бы перекрыть. Все равно все делать по инструкции редко получается.
Neewel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 11:14   #43
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от Neewel Посмотреть сообщение
Тут где-то ветер себе дорожку нашел, ее бы перекрыть
согласен. Когда люк закроют ее и не станет.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 12:08   #44
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,557
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от камран Посмотреть сообщение
возможно чердак лучше вентилировать через фронтонные "окошки"
Согласен с вами.
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 15:08 Автор темы
  #45
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: задувает снег через вент конек

кто что думает по этому уплотнителю? сам несколько раз использовал на примыканиях под планку. но на "продуваемость" не обращал внимание..
Миниатюры
9679340_51bf74b25a103.jpg   11.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 19:13   #46
Дима155
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 30.11.2014
Адрес: Карелия Кондопога
Сообщений: 165
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 66 раз(а)
Репутация: 7021

Re: задувает снег через вент конек

Здравствуйте , я не специалист конечно ,но планки под номером 8 (http://www.kroi.ru/forum/showpost.ph...29&postcount=6) ,как думается должны играть роль лабиринта ,и при сильном ветре создавать завихрения внутри полости где и должен оседать снег . но планки видать маловаты или зазор великоват ? может конечно и не прав
Дима155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 21:29   #47
vovhik74
Супер консультант
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Челябинск
Сообщений: 802
Images: 13
Сказал(а) спасибо: 531
Поблагодарили: 564 раз(а)
Репутация: 33971

Re: задувает снег через вент конек

камран, зачем вам уплотнитель? Замерте расстояние между плёнками , отрежте полосу плёнки шириной на 20см больше.Уложите полосу поверх плёнки. Снизу проклейте мультиком. В трёх четырёх местах(по ккраям и в середине) можно сделать надрез например и вставить туда допустим трубу пластиковую диаметром 50мм. длинной тоже 50см. Закрепить трубу можно к коньковому прогону. Для вентиляции чердака должно быть достаточно. Тем более там приточки нет как я понимаю. И снег больше лететь не будет.
vovhik74 вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Neewel (08.01.2015), камран (07.01.2015)
Старый 07.01.2015, 22:44 Автор темы
  #48
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от Дима155 Посмотреть сообщение
но планки видать маловаты или зазор великоват ?
Тегола предлагает планки 20х30 мм. короткой частью вниз. бруски 50х50 мм. соответственно зазор 50 мм. высота с фанерой 60 мм... значит "лабиринт" не получается...
по схеме как на второй картинке лабиринт создать получится, если бруски чуть сместит ближе друг к другу... теперь надо думать за следующую крышу в каком варианте собирать... в первом варианте уже точно не хочется
Миниатюры
2.jpg   3.jpg  
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 23:00 Автор темы
  #49
камран
Монтажник
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 16.09.2012
Адрес: Белгород
Сообщений: 986
Сказал(а) спасибо: 1,195
Поблагодарили: 730 раз(а)
Репутация: 17978

Re: задувает снег через вент конек

Цитата:
Сообщение от vovhik74 Посмотреть сообщение
И снег больше лететь не будет.
спасибо. идея понятно. но тогда снег попадает, как вы заметили, на пленку. это кстати тоже самое если б сразу сделали грибок по схеме Юты или Дельты. и все это окажется к сожалению на софите т. е. в подшиве... потому хочется чем то ограничит попадания снега. и не важно на чердак или на пленку
камран вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 20:13   #50
Дима155
Специалист
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 30.11.2014
Адрес: Карелия Кондопога
Сообщений: 165
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 66 раз(а)
Репутация: 7021

Re: задувает снег через вент конек

Здравствуйте , на второй картинке внизу как раз пояснение синим ,для сильного ветра с задуванием . правда размеров некоторых нет . кстати увеличив размер планок под номером 8 получим лабиринт не только в горизонтальной плоскости но и в вертикальной
Дима155 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
камран (08.01.2015)
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.