Возможно ли разместить OSB над гидроизоляцией?
Прошу специалистов высказать свое мнение по такому вопросу. Теплоизоляцию кровли в соответствии с требованиями кровельной науки размещаю между пароизоляцией снизу (Strotex Al90) и гидроизоляцией сверху (Tyvek Soft). Со стороны помещения подшиваю OSB (прижимаю Strotex), а ниже гипсокартон по профилям.
Вопрос следующий: возможно ли OSB разместить над гидроизоляцией, т.е. rokwool сначала подшить листами OSB, а ниже (со стороны помещения) подшить гидроизоляцией? Таким образом, между паро и гидроизоляцией будут находиться стропила, Rokwool и листы OSB. |
23.07.2008, 11:23 | #2 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Ответ: Возможно ли разместить OSB над гидроизоляцией?
Я бы не стал так делать, по той причине, что осб время от времени будет подвергаться влаге скопившейся в утеплителе, со всеми вытикающими последствиями, в том числе разбуханием и изменением размеров.
|
23.07.2008, 18:43 | #3 |
Новичок Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Ответ: Возможно ли разместить OSB над гидроизоляцией?
плюс от влаги теплопроводность утеплителя зимой изменится с ~0,047 до ~2,4 т.е. отлично проведет холод в помещение. после гидро-ветро защиты под кровельным ковром обязательно делаем вент зазор!
>>Таким образом, между паро и гидроизоляцией будут находиться стропила, Rokwool и листы OSB вот этого совсем не понял зачем делать но ничего криминального не вижу, если osb с внутренней стороны. |
23.07.2008, 18:55 | #4 |
Новичок Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Ответ: Возможно ли разместить OSB над гидроизоляцией?
предыдущий пост считать бредом воспаленного ума
считать правильным: очень плохо понимаю как вы хотите сделать кровильный пирог: если изнутри - наружу ГКЛ OSB пароизоляция страпилко+утелитель Тайвек Софт если сюда набить OSB то пост Sunduk плюс от влаги теплопроводность утеплителя зимой изменится с ~0,047 до ~2,4 т.е. отлично проведет холод в помещение. после гидро-ветро защиты под кровельным ковром обязательно делаем вент зазор! если OSB между утеплителем и пароизоляцией то совсем не понял зачем это делать но ничего криминального не вижу |
24.07.2008, 17:16 | #5 |
Administrator Пол:
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: Возможно ли разместить OSB над гидроизоляцией?
Тоже склоняюсь к тому, что бы OSB фанеру смонтировать в сухой зоне.
__________________
Карта магазина |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |