|
|
Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.04.2015, 00:25 | #1 |
Новичок Пол:
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Примыкание пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Доброго времени суток.
Имеется двухэтажный дом. Закончил работы по утеплению потолка 2 этажа, 20 см URSA PureOne. Чердак будет холодный. Закуплена пароизоляция Delta Reflex, скотч Delta Poly Band и клей Delta Tixx. Была изучена документация Дёркен по монтажу пароизоляции, посмотрены в сети фото как это делают другие домовладельцы и вроде всё было понятно. Но дошла очередь до монтажа пароизоляции и тут наступила паника - а правильные ли я картинки видел в инструкциях и фото в интернете??? Очень беспокоит узел примыкания пароизоляции к стене. Везде информация о том что нужна деформационная складка и приклейка пленки к стене ВНУТРИ!!! теплого помещения. Имеем например блочную или кирпичную стену, эти материалы паропроницаемы. Даже приклеив к стене пленку, что помешает пару пройти сквозь толщу кирпича и выйти в незащищенный утеплитель? На схемах стрелкой дорисовал возможный путь пара. Достоверны ли инструкции Дёркена и Юты? Или у меня паранойя и через этот участок стены не будет большого паропропускания? |
30.04.2015, 06:22 | #2 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
|
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | poison&son (30.04.2015), сизов (30.04.2015) |
30.04.2015, 11:23 | #3 |
Специалист Пол:
Регистрация: 28.05.2013
Сообщений: 199
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 97 раз(а)
Репутация: 3934
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Взял с другого форума, чтобы не писать своими словами; "Движение пара в стене всегда идет из помещения наружу, это обусловлено разницей температур, а воздух идёт из улицы в помещение через стены и выходит через потолок, это обусловлено перепадом давления".
|
30.04.2015, 13:59 | #4 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Ну да сколько там этого движения уважаемые возьмите кирпичь и попробуйте вдуть туда чего нить все движение "сырости и пара" в стене обусловлено и ограничено "точкой росы" в любом материале и последующее образование сырости-пара и его "высыхание-выветривание" но уже в так сказать "летний период" ну это так по босятски попробовал объяснить
|
01.05.2015, 13:06
|
#5 |
Новичок Пол:
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Нашел ещё информацию к размышлению. Не могу пока вставлять ссылки, вставляю картинку.
Согласно СП 17.13330.2011, СНиП II-26-76 - "В местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам, стенкам фонарей, шахтам и оборудованию, проходящему через покрытие или чердачное покрытие, пароизоляция должна быть поднята на высоту равную толщине теплоизоляционного слоя, а в местах деформационных швов она должна быть заведена на края металлического компенсатора и герметично приклеена или приварена". Т.е. получается пароизоляцию нужно подворачивать и приклеивать не в ВНИЗ по стене на какие-то 3-5см, а подворачивать ВВЕРХ по стене на всю толщину утеплителя. Но утеплитель у меня уже смонтирован и без его разбора туда пароизоляцию не подсунуть. Сижу на крыше, а у Вас был опыт монтажа пароизоляции как показано в инструкциях к ней, т.е. подворот вниз и приклейка? Утеплитель потом в процессе эксплуатации не намокал, не сырел? Может кто другой так делал, напишите пж. результат. Какой же вариант всё-таки верный? Или же оба варианта примыкания пароизоляции к стене имеют право на жизнь? |
01.05.2015, 15:48 | #6 |
Супер консультант Пол:
Регистрация: 03.02.2015
Адрес: Тольятти
Сообщений: 517
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 563 раз(а)
Репутация: 41222
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
День добрый с майскими всех первый вариант который приведен в самом первом посте так сказать класический и всегда выполняю именно так, то о чем пишут
я понятия не имею откуда это и кто такой умный но думаю что если достаточно хорошо это выполнить то проблем быть не должно, только хлопотно это так прижать пленку и вату чтоб по пленке потом нетянуло... К СОЖАЛЕНИЮ у нас достаточно серьезно никто незанимается технологиями и нормативами потому как министерство стройматериалов которое было в союзе похерили и поэтому кто во што горазд пишет все что угодно и всякие там непонятные экспертизы в лучшем случае пишутся после того как начитаются инструкций производителей или съездят куда на семинар побухать, я дважды привлекался в суды в качестве эксперта по кровлям и жалею сейчас что отказался полноценно у них в штат тогда войти по экспертизе судебной, был "молод" и глуп типа с ментами нехотел водиться Так что лично для меня это сугубо свой личный опыт и немного доверия немецким спецам у которых в этих вопросах нет комерции и существует государственный контроль и гильдия там не дремлет. |
01.05.2015, 16:41
|
#7 |
Новичок Пол:
Регистрация: 29.04.2015
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Узел примыкания пароизоляции к стене. Нет ли ошибки в инструкции ДЁРКЕН и Juta?
Нашел я этот СНиП. Может кому интересен будет.
Вероятно всё-таки буду делать по инструкции Дёркена, потому как другой способ действительно очень хлопотный. Родилась мысль - когда буду делать финишную отделку стен в комнатах, по верху стены можно будет по периметру внешних стен наклеить скажем 20 сантиметровую полоску виниловых обоев, они паронепроницаемы, тем самым удлинить возможный путь пара через стену в утеплитель. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |