Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 05.08.2017
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Использовать ли пароизоляционное покрытие на холодной кровле?
Всем доброго дня. Кровля на административном здании 5 этажей, вальмовая, холодная, площадь 1207м2, угол наклона порядка 20%. Имеется шесть слуховых окон, которые практически не открываются. Чердачное перекрытие утеплено засыпным материалом. Пирог существующий: стропила-обрешетка с заполнением порядка 50%-фальцевая кровля. Дерево в хорошем состоянии. Задача: поменять кровельное покрытие на профлист. Вопрос: есть ли смысл делать пароизоляцию? Нсколько я понял, СНиП кровли допускает оба варианта холодной кровли.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Использовать ли пароизоляционное покрытие на холодной кровле?
remstroypodryad, нужно делать гидроизоляцию(недорогую, но качественную диффузионную пленку) и вент-зазор над ней.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | remstroypodryad (23.08.2017) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |