В избранное На сайт О компании Услуги Магазин кровли Контакты Наши работы


Все о кровельных материалах Обсуждение кровельных материалов, помощь в выборе, опыт использования, качество материалов, стоимость, производители, отзывы о сроке службы, варианты дизайна, новинки кровельного рынка

При поддержке:
Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.09.2008, 08:31   #1
Dim54
Ученик
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 73
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 286

антиконденсатное покрытие DripSTOP

Добрый день.
Сталкивался ли кто-нибудь с данным покрытием от компании Filc?
http://www.filc.si/eng/gradbena/index.htm
ну или материалом иного производителя...
суть проста, при прокатке профнастила или металлочерепицы на обратную сторону наклеивается самоклеющийся нетканый материал(материал имеет клеевой слой), должную степень "прилипания" обеспечивают профилирующие валы прокатного оборудования. По заявлениям производителей, в частности Челябинского завода Профнастила, на геометрию изделия данный материал не влияет.
http://www.profnasteel.ru/news/17.05.07/

Смысл прост и аналогичен гидроизоляционным пленкам с антиконденсатным слоем, тому же Ютакону - конденсат не стекает и не капает, а находится в данном материале и выветривается воздушными потоками. Материал сертифицирован в России и имеет все нормативные документы. Актуально для промышленных помещений, складских комплексов, автостоянок и т.п. Так же данная компания явлется крупным поставщиком данной материала для автопроизводителей в том числе и на территории России (материалом обклеиваются внутренние полостидверей и т.п.
В проспекте Filc указаны обьекты и в России:
Ariel - склад товаров,
"Стальные конструкции" Рязань,
"Спецатомконтакт" склад в Лобне,
но нет упоминаний про малоэтажное домостроение...

Хотелось бы услышать ваше мнение о металлочерепице с подобным покрытием и применении в утепленных мансардах. Понятно, что покрытие не заменит гидроизол.пленку, но по идее должно быть дополнительной страховкой что ли... т.е. при наличии огрехов (разумеется не о вас идет речь) монтажа, вероятнее всего проблем с вентиляцией, данное покрытие до определенной степени должно страховать от наличия излишней влаги на деревянных элементах конструкции, каких либо подтечек и т.п.

На сколько по вашему актуально использование этого материала при наличии нормального кровельного пирога при стоимости за м.кв. ~90-100руб.? Стоит ли эта "страховка" таких денег?
А использование на холодных чердаках?
Dim54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 09:00   #2
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Идея, конечно, интересная, но я думаю, что в наших климатических условиях эта новинка не будет работать на 100%. С удовольствием пообщаюсь на эту тему!

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
Понятно, что покрытие не заменит гидроизол.пленку, но по идее должно быть дополнительной страховкой что ли...
Вот, вот. Не заменит. А где тогда целесообразность применения этого ноу хау?
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 11:38 Автор темы
  #3
Dim54
Ученик
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 73
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 286

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

вот еще нашел упоминание в сети:
http://www.steelbuildings.ru/Steelinvest/1027/

...речь скорее идетне о замене пленке, а о дополнительной защите от излишков влаги. разумеется при правильном кровельном пироге вероятность конденсата, а вернее его последствий, минимальна, но где их найти правильные пироги. при этом поражают обьемы продаж данного материала в Европе, сейчас просматриваю проспекты и каталоги европейских производителей тонколистового проката, так там фактически нет изделий без данного материала...
ну и конечно никто не отменял коммерческой выгоды
На данный момент есть информация, что материала на кровельных покрытиях продается несколько тысыч квадратов, т.е. должны быть где то конкретные обьекты и именно с применением в утепленных кровлях... вот поэтому и обратился сюда, думая, что кто то сталкивался, есть какая то "пользовательская" информация...

кстати, а почему в наших климатических условиях это не будет полноценно работать?
Dim54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 09:06   #4
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
вероятность конденсата, а вернее его последствий, минимальна, но где их найти правильные пироги.
Обращайтесь, мы работаем с индивидуальными заказами.

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
кстати, а почему в наших климатических условиях это не будет полноценно работать?
Если это касается утепленной по скатам кровли, то там и так есть - предохраняющая от конденсата пленка. Зачем еще что-то мудрить?

Похоже, эта новая кровля предназначена для промышленных зданий, ангаров, так сказать, для неутепленных по скатам крыш, а может - для крыш с холодными чердаками? коих с каждым годом все меньше!

Ко всему к этому, думаю, что применение антиконденсатной пленки в конструкции любой кровли сведет к минимуму всю целесообразность применения DripStop. Также немалую роль будет играть цена нового материала
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 12:25 Автор темы
  #5
Dim54
Ученик
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 73
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 286

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Если это касается утепленной по скатам кровли, то там и так есть - предохраняющая от конденсата пленка. Зачем еще что-то мудрить?
скорее это вопрос заработка производителя и вам может быть не сильно интересен, т.к. по понятным причинам монтаж приносит денег больше чем просто перепродажа материала.

Цитата:
Похоже, эта новая кровля предназначена для промышленных зданий, ангаров, так сказать, для неутепленных по скатам крыш, а может - для крыш с холодными чердаками? коих с каждым годом все меньше!
хмммм.. как скзать, в пределах МО, может быть ЦФО таких чердаков всё меньше, но в СФО и далее на восток их 2/3 от всех кровель...
и в Европе, судя по каталогу, данный материал во всю применяется именно на утепленных кровлях...

Цитата:
Ко всему к этому, думаю, что применение антиконденсатной пленки в конструкции любой кровли сведет к минимуму всю целесообразность применения DripStop. Также немалую роль будет играть цена нового материала
цена, как я и упоминал, в районе 100руб.
целесообразность не всегда вяжется с необходимостью, чаще хочется больше добавленной стоимости...
Dim54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 16:12   #6
Lex
Administrator
 
Аватар для Lex
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,556
Images: 75
Сказал(а) спасибо: 2,148
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564

Отправить сообщение для Lex с помощью ICQ Отправить сообщение для Lex с помощью Skype™
Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
в Европе, судя по каталогу, данный материал во всю применяется именно на утепленных кровлях...
Допустим это так.
Но! Если есть желание - предлагаю углубиться в технологию.
Давайте разберем слои пирога включаяя эту кровлю
Предлагаю вам, описать или выложить рисунок пирога. Все же материал новый. Есть интерес разобраться.

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
скорее это вопрос заработка производителя и вам может быть не сильно интересен, т.к. по понятным причинам монтаж приносит денег больше чем просто перепродажа материала.
. Может вы и правы. Я как то не задумывался над этим.
Видать, "Глаз замылился".
__________________
Карта магазина
Lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 09:58 Автор темы
  #7
Dim54
Ученик
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 73
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 286

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Допустим это так.
Но! Если есть желание - предлагаю углубиться в технологию.
Давайте разберем слои пирога включаяя эту кровлю
Предлагаю вам, описать или выложить рисунок пирога. Все же материал новый. Есть интерес разобраться.
пирог не отличается от обычного как с мембраной, так и более дешевыми вариантами пленок.
просто на обратную сторону МЧ будет нанесено это покрытие и любая влага, будь она со временем от протечек из за дешевых саморезов с ерундовой эпдм-прокладкой или из за ошибок монтажа, или из за нарушения вентиляции (вполне актуально для скатов "разорванных" мансардными окнами или сложными, ломанными кровлями, т.е. там где есть шанс плохого выветривания конденсата), вероятного заметания снегом выходов подкровельной вентиляции (я не говорю о коньковых дефлекторах, скорее это KTV и его аналоги) и т.п.
в этом случае излишки конденсата остаются в данном материале (помоему до 1200гр на 1м.кв.), не подмачивается деревяная конструкция кровли и т.п., и постепенно выветривается...


Цитата:
. Может вы и правы. Я как то не задумывался над этим.
Видать, "Глаз замылился"
меня это интересует как раз со стороны производителя, зарабатывающего на мч или профлисте не те деньги, какие хотелось бы...
Dim54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 13:34   #8
Sunduk
Супер консультант
 
Аватар для Sunduk
 
Пол: Мужчина
Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22
Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
пирог не отличается от обычного как с мембраной, так и более дешевыми вариантами пленок.
Так вам и говорят: Если есть пленка - зачем тогда этот новый материал? Свести протечки к нулевой вероятности? Хорошо! Но есть еще один момент. Вот вы пишите -

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
не подмачивается деревянная конструкция кровли и т.п., и постепенно выветривается...
Как же не подмачивается? А то, что обрешетник в постоянном соприкосновении ворсом - это нормально?
Металл влажный снизу? на ускоренную коррозию не повлияет?
Sunduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2008, 07:39 Автор темы
  #9
Dim54
Ученик
 
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 73
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 2 раз(а)
Репутация: 286

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Так вам и говорят: Если есть пленка - зачем тогда этот новый материал?
просто у нас с Вами разные точки зрения - у Вас монтажника, у меня производителя/продавца...

Цитата:
Как же не подмачивается? А то, что обрешетник в постоянном соприкосновении ворсом - это нормально?
Металл влажный снизу? на ускоренную коррозию не повлияет?
логично, как то не подумал...ops:
...но на меня произвела большое впечатление статистика продаж в Европе и именно в малоэтажном домостроении, в утепленных мансардах... а это деньги...
вообщем нужно время и маркетинг как всегда победит
Dim54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 22:35   #10
sert12
Новичок
 
Регистрация: 25.09.2008
Сообщений: 13
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10

Ответ: антиконденсатное покрытие DripSTOP

Цитата:
Сообщение от Dim54 Посмотреть сообщение
просто у нас с Вами разные точки зрения - у Вас монтажника, у меня производителя/продавца...


логично, как то не подумал...ops:
...но на меня произвела большое впечатление статистика продаж в Европе и именно в малоэтажном домостроении, в утепленных мансардах... а это деньги...
вообщем нужно время и маркетинг как всегда победит
Дайте пожалуйста ссылки на каталоги буржуев - оч. интересно посмотреть как подают материал. После этого пообщаюсь с ЧЗПСН. С самим заводом общаться трудно, а с их так сказать протеже в моем городе есть смысл - они переводят на русский язык чего говорят на заводе, и сразу говорят чего там реально а чего вымысел. Они мне и объяснили что ЧЗПСН не сможет мне реально красить пластизол, хотя у них он везде заявлен и они с ним раньше работали на экспорт.
sert12 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.