Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#11 |
Супер консультант |
Ответ: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Я примерно тоже так понял.
Для того, чтобы поставить правильный диагноз, надо знать как можно больше, а лучше видеть ![]()
__________________
www.kroi.ru |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#12 |
Новичок Регистрация: 24.02.2008
Сообщений: 4
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Ответ: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Вы правилььно поняли, на плитах лежит рубероид. Сверху рубероида 2 слоя урсы по 5 см. Стропила стоят классические, по страпилам обрешетка 20-ка не сплошная, по обрешетке лежит проф настил(красный) прикручен саморезами. Карниз кирпичный. теперь о конфигурации крыши. Нарисовать не могу, не позволяет знания компьютера, но обьяснить попытаюсь:рисуйте прямоугольник.Длина-45 метров, ширина-15 метров. после этого, уходим в правый дальний угол прямоугольника, и от угла вверх еще 15 метров, итого длина правой стены -30 метров. Теперь, от верхнего правого угла в лево еще 20 метров, и опускаемся вниз на 15 метров, получается буква Г наоборот. Слуховое окно находится в крайнем левом углу. Высота 80см, ширина 50 см. в правом углу под коньком просверлили отверстие диаметром 100 мм, и вставили пластмассовую трубу(в качесве вентиляции чердака) и в правом верхнем углу сделали тоже самое, стропила стоят как печатная Л, по длинному треугольнику. по второму треугольнику стоят так же, и примыкают к первому. Фронтонов нет, крыша шатровая, высота до конька 4,5 метра. под коньком задувал снег,мы запенили . вчера положили еще слой рубероида и заменили урсу, сегодня лазили, урса еще сухая. Есть немного конденсата на внутренней стороне металла, но на улице +2, а если минус 20? второй этаж предназначен для сдачи в аренду, для торговли одеждой. Это хорошо, что они не успели вселиться, а то конец был бы одежде и мне соответственно, так, что мне повезло, бояться ли мне повторения потопа? и что сделать, чтобы застраховать себя? Снимать металл и прокладывать антиконденсатную пленку считаю не реальным, уж лучше положить метр урсы. чай вода не дойдет до плит, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И НАДЕЮСь НА ПОмОЩЬ!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Супер консультант |
Ответ: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Как минимум надо сделать хорошую вентиляцию чердака и хорошую пароизоляцию, чтобы тёплый воздух из основного помещения как можно в меньшем объёме попадал на чердак.
Вообще плёнку надо было класть сразу и вопросов не было. А может у Вас просто профнастил течёт ![]()
__________________
www.kroi.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Новичок Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
помогите пожалуйста советом положили на дом профнастил сразу после него идет гидроизоляция потом обрешетка со страпилами появился сильный конденсат . утеплитель и пароизоляцию еще не делали боимся как я понял конденсат может быть как с улице так и изнутри прежде чем утеплять и ставить пароизоляцию что нужно сделать чтобы не гнили балки страпилы и утеплитель.что бы не было конденсата так как у нас гидроизоляция постелена над обрешеткой вплотную к проф настилу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Консультант Пол:
![]() Регистрация: 20.05.2006
Сообщений: 1,602
Images: 21 Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили: 318 раз(а)
Репутация: 35438
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Все сделано не правильно. Вы хотя-бы для начала проконсультировались или посмотрели в инете как это всё делается, а уже потом укладывали кровельный материал. Теперь всё это нужно разобрать до стропил и придерживаясь технологии уложить на место с заменой гидроизоляции.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Цитата:
Даже и разбирать по частям не получиться, не в теории и не в практике. Все сделано неправильно! Если есть какие то конкретные вопросы - задавайте.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Специалист Регистрация: 26.04.2007
Сообщений: 220
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 21 раз(а)
Репутация: 1656
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Jeka не переживайте так сильно по этому поводу. Не Вы первый и не последний в такой ситуации. Обидно если это были " суперкровельщики" из- за рубежья и не только, которые могут всё и цены на услуги у них недорогие. Однако цены на монтаж на фирмах порой бывают ниже чем у таких работяг. Зашли тут недавно в офис такие и начали расспрашивать как и с чего начать укладку ЦП черепицы. Я ещё подумал тогда, как "повезло" заказчику с кровельщиками. Так что не переживай, а переделывать тебе необходимо. Иначе, всё коту под хвост. Удачи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
Смелое заявление и за частую так оно и есть.
Тут стоит вспомнить старую пословицу - скупой платит дважды. Без обид только! Наверняка, этот заказчик решил немного сэкономить, наняв на строительство своей мансарды не квалифицированных рабочих, а то есть "широкого профиля". Типа - Наш пострел, везде поспел! Признаться, тянет сегодня меня на поговорки, каюсь ![]() Согласен. Все это мелочи! Можно поправить.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Эксперт Регистрация: 18.03.2010
Сообщений: 418
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили: 69 раз(а)
Репутация: 1309
|
Re: Конденсат на крыше!!!!!!!!!!
добрый вечер. если не сложно выложите чертеж пирога . вряд ли шпаклевка могла дать столько влаги .. скорее всего придеться врезать вентиляцию .. и вот вопро . вы оставляли подкровельную вентиляцию .
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |