Здравствуйте!  
		
		
		
		
		
		
	Имеем: утеплена мансарда - гидроизоляционная пленка, вентзазоры, утеплитель, пароизоляция. Снизу и вверху стоят вентиляционные черепички. Крыша ломаная. Однако, с двух сторон (южной и северной) стропила мокрые. Мокнуть начали после того, как был поставлен утеплитель и похолодало. Одновременно пошли дожди. Все лето, пока стоял утеплитель, влаги не было, но и окна были постоянно открыты. Причем в основном стропила мокныт в самой верхней части, там где остался треугольничек "холодного" чердака, хотя гидроизоляция сделана под самый конек. Уже под конькем прорезали дополнительные отверстия в пленке - чтоб увеличить щели, но все равно мокнут. В чем может быть причина? Конденсат? Или подтекает крыша и через гвозди в обрешетке влага набирается в стропила? Может ли это быть из-за того, что с началом холодом помещение не протапливается, и вообще, нужно ли будет протапливать зимой мансарду, если "пирог" готов, стены и потолок из гипсокартона стоят?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
 Консультант Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 20.05.2006 
        
				
				
				
					Сообщений: 1,602
				 
				Images: 21  Сказал(а) спасибо: 125 
	
		
			
				Поблагодарили: 318 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 35438
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Протапливать ли?
			 
			
Какой кровельный материал лежит на крыше? Какая гидроизоляция уложена? Пароизоляция проклеена или нет? ( Снизу и вверху стоят вентиляционные черепички.) Вверху ещё понятно, но снизу, что-то не могу понять. Это где? Если можно, то опишите кровельный пирог.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
			
			![]()  | 
		#3 | 
| 
 Новичок Регистрация: 03.11.2009 
        
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Протапливать ли?
			 
			
Стоит песчано-цементная черепица BRAAS. Сверху и над окнами поставлены вентчерепички. Под ней гидроизолирующая пленка (НЕ мембрана). Далее вентзазор шириной около 7-8 см. Утеплитель - базальтовая плита Технолайт. Завершает пирог пароизолирующая пленка, которая уложена внахлест, швы проклеены битумной лентой. Вокруг окон пленка еще не проклеена - будет проклеиваться при установке откосов. Так что в принципе, сейчас там есть доступ к вате. Специально пока что не закрывали, чтоб следить за этими процессами. Часть ваты просто сняли сейчас - переделывали "пирог" и оставили снятой - ждем, чтоб подсохли стропила. 
		
		
		
		
		
		
	Само помещение состоит из трех, различных по величине. В самом большом - влаги на стропилах почти нету. В двух поменьше - стропила аж черные от влаги. Дом старый, строился в 30-х годах. Причем наиболее влажные стропила в самой верхней части, где остался небольшой треугольник "холодного чердака". Влага начала образовываться как похолодало и пошли дожди. Несколько дней дождей не было, но было прохладно, и стропила начали подсыхать. Черепицу всю перепроверили, - нигде проблем не обнаружено. На всякий случай там, где сходятся скаты крыши и накрыты коньковой черепицей (извините, если неправильно называю - я хозяин, а не строитель объекта), установили специальную широкую ленту для таких стыков (проклеиваются крайние черепичины с каждого ската и лента закрывает пространство под коньковой черепицей. Там есть что-то типа сетки, чтоб воздух шел, - ну словом специально для таких мест штука). Впечатление такое, что стропила тянут влагу именно из верхней части вниз, как по капилярам. Балки перекрытия, которые на полу, абсолютно сухие. А стропила мокрые больше всего на самом верху, под коньком, и внизу, на мауэрлате. Причем влажно неравномерно, какими-то участками. Больше влаги на стропиле заметно с той стороны, которая обращена к улице, примыкает к гидроизолирующей пленке. Возможно из-за того, что дереву уже скоро 100 лет. Никто из прорабов, строителей ничего сказать не может. Подскажите пожалуйста, где может быть проблема и как решить? Нужно ли такое помещение отапливать зимой (жить там никто не будет, влажных работ не проводится. Делали лишь стяжку в ванной, но месяца 2,5 как закончили, и месяцев 5 назад поставлено 2 кирпичные стены. Штукатурка не наносилась.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
 Консультант Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 20.05.2006 
        
				
				
				
					Сообщений: 1,602
				 
				Images: 21  Сказал(а) спасибо: 125 
	
		
			
				Поблагодарили: 318 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 35438
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Протапливать ли?
			 
			
Вроде похоже что это конденсат. Погода сами видите какая сейчас стоит. Влажность повышенная. А есть ли на холодном чердаке какая-нибудь вентиляция? Можно попробовать протопить, но не сильно. Включить на умеренную температуру и посмотреть как себя поведет мансарда. Очень сложно сейчас точно что-либо сказать, остается только предполагать. Попробуйте просушить помещение.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
 Administrator Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 24.01.2005 
        
				Адрес: Троицк, Москва 
				
				
					Сообщений: 6,560
				 
				Images: 75  Сказал(а) спасибо: 2,152 
	
		
			
				Поблагодарили: 1,034 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 39564
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Протапливать ли?
			 
			
Мансарда не сразу входит в нормальную эксплуатацию, особенно, когда доделывалась осенью.  
		
		
		
		
		
			Была подобная ситуация в первую зиму, сейчас все хорошо, топлю по полной. Советую немного протопить и попроветривать ее. Если топить не хотите? То на зиму обязательно оставьте проветривание, иначе зацветет доска. Вообще замечено, что в первую зиму правильно собранные мансарды не входят в свое рабочее состояние на 100%. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Консультации по строительству теплой мансардной крыши alex385@yandex.ru ДЛЯ ДОСТУПА В ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ ПИШИТЕ НА tatka385@yandex.ru  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
 Супер консультант Регистрация: 18.02.2010 
        
				
				
				
					Сообщений: 1,321
				 
				 Сказал(а) спасибо: 244 
	
		
			
				Поблагодарили: 168 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 25122
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Отопление мансарды
			 
			
скорее всего это у вас коденсат. Попробуйте протопить мансарду.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
       
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 
    Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >>  |