Стропильные системы Более 200 уникальных тем. Конструкции стропильных систем, конфигурации и узлы, нагрузки и проектирование крыши |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Новичок Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Тверская обл.
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Стропильная система - нужна критика и предложения
Пытаюсь сделать для себя проект дома с мансардным этажем (1,5 этажа). Кровлю планирую пока композитную металочерепицу, но если по финансам не пролезу, будет мягкая черепица.Уклон 40 гр. Стены - газосиликатные блоки, армопояса (как пишут недоармопояса), шпильки для крепления мауэрлатов запроектирую. Стропила, затяжки(или ригеля - в чем разница?), подкосы 50х200; мауэрлаты - 150х150, коньковый прогон и лежень 150х200, стойки - одна (на пересечении внутренних капитальных стен) 150х150, остальные (между подкосами) 100х100. Коньковый прогон опирается на фронтоны, стойку по центру и стойки между подкосами.
Имеется несколько вопросов и, что самое главное, некоторое сомнение в адекватности изображенного. 1. заложил стойки 100х100 под каждой парой стропил, не много ли, может быть можно оставить только подкосы? 2. прогон над балконом - консоль 1704, по-моему многовато. Если сделать допустим его сечение 150х200, как и у большого прогона, а под ним расположить на половину этого расстояния(850) еще такой же и сшить их с помощью накладок - будет достаточно? Картинки с размерами прикладываю, если нужны какие данные - попытаюсь их дать Прошу посмотреть, может где чего подправить надо. Заранее благодарен всем ответившим. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
Цитата:
![]() Интересное решение, все таки консоль длинная. По моему будет нормально. |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#4 |
Новичок Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Тверская обл.
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
А не сильно критично, что лежень опирается на балки перекрытия (будут перпендикулярно ему) а не на капитальные стены - расстояние приблизительно одинаковое в двух половинах порядка 500?
И насчет консоли - рисковано всетаки или нет? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
В чем риск то? Прогнется со временем конечно, но не много. снизу не увидите.
Укажите на рисунке этот узел, что бы не путаться.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#6 |
Новичок Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Тверская обл.
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
Да, извиняюсь конечно - не балки перекрытия, а ригели стропильной системы (или все-таки затяжки?)
вот это место - расстояние до стены примерно 500, если смотреть разрез 2-2 (место разреза по рисунку в сообщении #1) там примерно тоже самое, только стена с другой стороны Да, был у нас такой предмет - "Надежность и отказоустойчивость", хуже конечно не будет, но вот подороже наверное, поэтому хотелось бы уточнить, стойки нужны для того что бы поддерживать прогон над ней или выполняют какую-то функцию в узле соединения стойка-подкосы-лежень? Последний раз редактировалось serg4321; 26.05.2011 в 15:54. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
я считаю ,что всё-таки ригеля, так-как ваш элемент не работает на растяжение
__________________
above us only sky |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#8 |
Новичок Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Тверская обл.
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
кстати, может оценит кто - распор на стены будет в изображенной мной стропильной системе и что нужно предпринять(если он есть) чтобы его минимизировать? а то замкнутый армопояс не получается
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 | |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
Цитата:
Какая доска идет на лежень? |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#10 | |
Новичок Регистрация: 23.05.2011
Адрес: Тверская обл.
Сообщений: 11
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Стропильная система - нужна критика и предложения
На лежень думаю (
) ![]() , потому что есть опасения, что из-за нагрузки, прогнуться ригели, так как лежень опирается на них, а не на стену Цитата:
Последний раз редактировалось serg4321; 27.05.2011 в 08:11. |
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |