		#1 | 
| 
 Новичок Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 13.03.2012 
        
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Частный дом, четырехскатная фальцевая кровля из оцинкованного плоского листа на контрбрусе (доска) по стропилам, холодный чердак, далее потолок: пароизоляция - изовол 100 мм - пароизоляция – доски перекрытия - пенопласт 50 мм - натяжной потолок ПВХ. Проблема - на внутренней стороне оцинковки образуется много конденсата. По периметру весь низ подшит, щелей нет. Устроил вытяжную трубу 2 м. не помогло вообще. Листы оцинковки меж собой соединены закаткой, крыша абсолютно герметична и напоминает пирамиду (кастрюля) карниз подшит доской притока воздуха с улицы нет. Листы оцинковки уложены непосредственно на обрешетку. Никаких пленок/толи ниже оцинковки на обрешетке и за ней нет. Относительно пирога, то пароизоляция меж собой проклеена и нижняя и верхняя. Листы пенопласта меж собой проклеены жидким пенопластом. Подсоса теплого воздуха из помещения в подкровельное пространство нет. Разница температур в подкровельном пространстве и на улице не более 4 оС. Т.е. если мороз, то весь конденсат замерзает, если оттепель, то капли падают на утеплитель и стоят лужи на пароизоляции. В мороз, эти лужи замерзают. Что делать, как избавиться от конденсата с наименьшими затратами.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
 Ветеран сообщества Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 28.09.2011 
        
				Адрес: www.пензатайл.рф 
				
				
					Сообщений: 3,183
				 
				 Сказал(а) спасибо: 11 
	
		
			
				Поблагодарили: 128 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 6225
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Мой вывод (исходя из личной переписки):  
		
		
		
		
		
		
	- нет контрбруса (нет подкровельной вентиляции); - нет притока воздуха на подкарнизных свесах и на самом карнизе; - нет выхода воздуха (нет объемных вентконьков). - отсутствует монтаж гидропленки на стропилах. Имеется еще ряд косяков, но они уже незначительные и к проблеме намокания утеплителя и повышения влажности внутри мансарды мало относятся!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
			
			![]()  | 
		#3 | 
| 
 Новичок Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 13.03.2012 
        
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Если разобрать по периметру подкарнизную подшивку и сделать приток воздуха снизу, то нужно ли делать выход воздуха сверху путем установки объемных вентконьков. На фальцевых крышах я нигде такого не видел. Монтаж гидропленки на стропилах ни к чему, как к созданию эффекта термоса без должной циркуляции внутри, не приведет, т.е. будет конденсат и на оцинковке и на гидроизоляции.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
 Administrator Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 24.01.2005 
        
				Адрес: Троицк, Москва 
				
				
					Сообщений: 6,560
				 
				Images: 75  Сказал(а) спасибо: 2,152 
	
		
			
				Поблагодарили: 1,034 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 39564
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Ответил в личку. Приговор: Совершенно неправильно выполнен пирог.  
		
		
		
		
		
			Для водяных паров практически нет преград. Была бы диффузионная пленка с вент-зазором над ней - проблем могло бы и не быть. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Консультации по строительству теплой мансардной крыши alex385@yandex.ru ДЛЯ ДОСТУПА В ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ ПИШИТЕ НА tatka385@yandex.ru  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
			
			![]()  | 
		#5 | 
| 
 Новичок Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 13.03.2012 
        
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Была уже диффузионная пленка с вент-зазором, итог и на пленке и на оцинковке конденсат. Да, конденсат с оцинковки стекал по пленке до карниза, но с внутренней стороны пленки конденсат капал на утеплитель. Эффект от пленки нулевой. Нужна циркуляция воздуха.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
 Administrator Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 24.01.2005 
        
				Адрес: Троицк, Москва 
				
				
					Сообщений: 6,560
				 
				Images: 75  Сказал(а) спасибо: 2,152 
	
		
			
				Поблагодарили: 1,034 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 39564
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			Цитата: 
	
 Если у нее паропропускаемость маленькая, то да. Видимо, у вас так и есть - недорогая пленка с паропропускной способностью 40гр. а м2 в сутки. Для сравнения: Супердиффузионные пленки пропускают 2000гр м2 сутки и являются практически "прозрачными" для выхода влажного воздуха. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Консультации по строительству теплой мансардной крыши alex385@yandex.ru ДЛЯ ДОСТУПА В ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ ПИШИТЕ НА tatka385@yandex.ru  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
 Консультант Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 20.05.2006 
        
				
				
				
					Сообщений: 1,602
				 
				Images: 21  Сказал(а) спасибо: 125 
	
		
			
				Поблагодарили: 318 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 35438
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
 Обычно такой эффект когда влажность повышенная. Даже не смотря на то, что разница между холодным чердаком и улицей 4 градуса. Какие гидроизоляционные и пароизоляционные пленки применялись и если можно либо фото или рисунок  кровельного пирога.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
			
			![]()  | 
		#8 | 
| 
 Новичок Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 13.03.2012 
        
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 Сказал(а) спасибо: 0 
	
		
			
				Поблагодарили: 0 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 10
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Действительно влажность на чердаке повышенная и повышается тогда, когда внутри помещения температура выше окружающей среды. Применение даже 250 мм утеплителя на потолке не убережет подкровельное пространство от повышения температуры и сдвигу точки росы. История фальцевой кровли исчисляется веками, когда не было никаких супер диффузионных пленок. Задача стоит избавиться от конденсата вообще, а не уменьшать негативное влияние в целом.  Всё-таки, если разобрать по периметру подкарнизную подшивку и сделать приток воздуха снизу между свесом кровли и потолком, то нужно ли делать выход воздуха сверху путем установки объемных вентконьков или разборки будет достаточно для нормального продуха.
 
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
 Эксперт Пол:  
  
  
				      
        
              ![]() Регистрация: 22.07.2011 
        
				Адрес: Собянин-Юрт 
				
				
					Сообщений: 443
				 
				Images: 4  Сказал(а) спасибо: 57 
	
		
			
				Поблагодарили: 147 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 9411
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
Но всегда были или слуховые окна,или какие-либо другие способы проветривания чердака. Обеспечьте приток воздуха снизу (подшивка) и выход наверху (вытяжка,вентконек,вшитые в картины вентвыходы и т.д.)
 
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Бог в помощь!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
 Специалист Регистрация: 12.01.2008 
        
				Адрес: москва 
				
				
					Сообщений: 242
				 
				Images: 68  Сказал(а) спасибо: 2 
	
		
			
				Поблагодарили: 55 раз(а)
			
		
	 
                    Репутация: 9691
                    | 
	
	
	
		
		
			
			 
				
				Re: Фальцевая кровля. Как избавиться от конденсата.
			 
			
нехватает циркуляции воздуха , нужна дополнительная вентиляция чердака ( монашки) помогут 
		
		
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
		
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
       
        
        Powered by vBulletin® Version 3.8.7 
    Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >>  |