Когда как. Иногда времени банально не хватает, а в другой раз хочется, чтобы высказались другие форумчане, мне всегда приятно слышать их мнение. Дело еще в том, что администрирование форума не является моей основной работой - я бизнесмен. По этой причине я не имею права выкладывать самые "сливки" ради сеяния разумного, доброго и бесплатного, теряя уникальность подхода выполнения услуг компанией "Современные кровли".
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
А на карнизе(софит, вагонка, любого вида подшив), зимой висят сосульки
![]()
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Ученик |
Ответ: монтаж карнизного свеса
Цитата:
эксплуатационных свойств кровли |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Новичок Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 11
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
Zinkmaker +1!
Полностью согласен с тем, что выкидывать гидроизоляцию в желоб неграмотно. Лучше минимизировать неприятные последствия образования конденсата следующим образом: - обеспечить интенсивное и постоянное проветривание гидроизоляции за счет создания просторных прогонов от карниза до конька - с мощной тягой и без каких-либо препятствий для воздуха (достаточный приток воздуха в подшивку - например, достаточное количество перфорации в софитах; правильное устройство выхода в коньке - 1. ни в коем случае не перехлестывать гидроизоляцию с одного ската на другой, лучше наоборот сделать щель пошире 2. ИМХО лучше избежать использования уплотнителя под конек, так как это ухудшает тягу) - обеспечить небольшой (1 см на 50 см карнизного свеса) уклон подшивки в сторону от стены - если с гидроизоляции что-то и стечет в подшивку, то на стену не попадет - возможно, устроить дополнительные вент. выходы - но тут конкретно ничего не скажу - мы работаем только с металлочерепицей и технология позволяет обходиться без них (хотя пару раз делали по желанию заказчиков - но трудно сказать, что это дало). |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Ученик |
Ответ: монтаж карнизного свеса
Цитата:
но приятно видеть единомышленника , при этом практика а не теоретика . всё написанное в точку . правда добавлю: касательно плёнки зазор лучше оставить небольшим (этого будет достаточно) главное не перехлёстывать. и в случае отказа от конькового уплотнителя необходимо края м.ч сводить как можно ближе друг к другу , лучше вплотную если бы сам не увидел ,никогда бы не поверил , так вот сам лично видел как в щель 8мм на 20мм которая находилась выше плоскости ската на 300мм (долго объяснять что за узел) забилось 1 м.куб снега!!!!!!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
Цитата:
Похожий вопрос: Какой ширины должен быть зазор? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |||
Новичок Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 2
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 11
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
2 Sunduk
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Мы делаем так. Если гидроизоляция с провисом (а это 2-3 см на пролет между стропилами), то ЗАЗОР таков, что пленки ЧУТЬ-ЧУТЬ смыкаются посередине (сильная тяга воздуха сама "распахнет" их). Если же гидра натянута, то зазор примерно 3 см. Сам был свидетелем, что на большом здании вся эта технология работала плохо (делали, к счастью, не мы). И дело было не в конденсате с металла, который стекал на пленку сверху - а в большом количестве пара, который конденсировался на пленке снизу (в здании продолжались работы - бетон, отделка и т. п.; плюс ноябрь месяц). Влага просто не успевала высыхать. Вход воздуха в подпленочное пространство был хороший, а вот выход - слабый (пленка в коньке была только лишь разрезана; а из подконькового поролона работяги не выковыряли такие хреновинки, что предусмотрены там для вентиляции - впрочем, ИМХО это не сильно бы повлияло на ситуацию). Все, что мы им могли посоветовать - сделать ЗАЗОР-ЩЕЛЬ пошире (см 5), выкинуть уплотнитель ВООБЩЕ, и поставить на этом чердаке тепловые пушки. Результаты честно говоря не знаю. 2 zinkmaker Спасибо за лестную оценку меня ![]() По поводу снега - да, это что-то вроде противоречия ВЕНТИЛЯЦИЯ - УТЕПЛЕНИЕ (100-процентное утепление = 0-процентная вентиляция, и наоборот). Ставя барьер для снега, мы тем самым ставим и барьер для воздуха. Вариант надо выбирать в зависимости от ситуации. С одной стороны, должно быть нормальное проветривание, с другой - снег не должен попасть 1. на утеплитель (пленка поверх коньковых обрешетин) 2. на стены дома (да, сводить листы МЧ; или все-таки использовать уплотнитель; или ни то, ни другое). Сам когда-то был очень удивлен тем количеством снега, которое может намести под конек даже при крутом уклоне ската. Снег лежит на скате и при определенном направлении ветра он медленно, но неуклонно перемещается под скат :(. Что уж говорить о наклонных примыканиях к стенам. В идеале - везде использовать уплотнитель. Или делать крышу с такими уклонами, чтобы снег на ней точно не лежал - тогда уплотнитель на фиг нужен вообще ![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
Значит, вы применяете не супердифузионную пленку. Почему, можете ответить?
И это еще одно подтверждение сказанному мной выше. К сожалению, это в ущерб архитектуре. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: монтаж карнизного свеса
Цитата:
![]() Сейчас же на рынке гидроизоляции, появляются умные мембраны о которых многие мастера кровельщики(продвинутые), раньше могли, только мечтать. Такие мембраны имеют переменное сопротивление диффузии, в зависимости от их состояния - сухого или при увлажнении.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |