Уважаемые знатоки необходимо утеплить мансардную крышу. Страпила 150 мм, гидроизоляция Юта. Чистый потолок изнутри хочу гипсокартоном 2*10. Гипсокартон крепится к обрешетке 50*50. пароизоляция закрывает основной утеплитель изнутри. Необходимая толщина теплоизоляции 150 мм. Как быть.Засунешь утеплитель (150 ММ) между страпил не будет зазора между ним и гидроизоляцией - плохо. Вариант мною расматриваемый между страпил засунуть 100 мм утеплителя, а 5 см уложить между гипсокартоном и пароизоляцией. Вот эти 50 мм и не будут проветриваться. Как вы думаете не увлажнится ли она и начнет плесневеть. Посмотрел в буклете "кнауф-мансарда" там они позиционируют такой вариант как звукоизоляция и она должна быть не более 100 мм. Что вы на это думаете? спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Новичок Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 37
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 478
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
Как в Москве принято вместо 200 положеных мм утеплителя устанавливать 150, так и у нас на юге частенько делают 100 вместо 150. Правда, всегда советую в таких случаях использовать в качестве пароизоляции фольгированый Пеноплекс, Пенофол или как он там ещё называется, 6мм толщиной. Ненамного дороже и по теплопотерям, видимо, соответствует.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
Проблема решается применением супер-диффузионной пленки, которой не нужно иметь под собой вент-зазор, в силу своей повышеной способности пропускать сквозь себя водяной пар. Советую изучить разрез кровельного пирога с супепрдиффузионной пленкой.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#4 |
Новичок Регистрация: 27.04.2007
Адрес: Краснодар
Сообщений: 6
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
|
![]()
Спасибо за совет, но дело в том что кровля с мансардой уже есть, а черепицу со всеми прибамбасами не снять. Послушал кровельщиков и использовал Юту 110, теперь жалею но поздно. Так что вопрос в начале темы открытый!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
Наглядный пример, где экономия на материалах вышла боком:( Была бы Юта 115 или 130, сейчас бы вы не парились. Теперь придется выходить из положения нестандартным путем. Давайте думать!
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Новичок Регистрация: 12.07.2008
Сообщений: 24
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
Цитата:
__________________
Рамшан и Джамшут построят новую Россию |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок Регистрация: 15.07.2008
Сообщений: 5
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
В нашем регионе по СНиП-у необходимо 200 мм утеплителя. В межстрапильное пространство укладывается после супердифузионной пленки 150 мм утеплителя, в контр обрешетку (по горизонтали брус 50*50) 50 мм. Дальше пароизоляция, гипсокартонный профиль ~30мм, обеспечивающий вентиляцию пароизоляционной пленки и гипсокартон.
Вообще можно делать пирог утеплитель - пароизоляция - утеплитель, при условии что внутренний слой утеления тоньше внешнего, но при этом внутренний слой будет хуже работать. Вент зазор между пароизоляцией и ГКЛ необходимо делать, чтобы не было намокания ГКЛ (что обычно не делают, если на монсарде не поставили кухню или ванную ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: Дополнительная теплоизоляция мансарды изнутри
Цитата:
![]()
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |