Уважаемые форумчане помогите советом как состыковать две ендовы в коньке.Ендовы с оцинкованной стали, кровля металлочерепичная. Для наглядности выкладываю фото.
При стыковке внахлест образуется негерметичность в области отмеченной окружностью. Заранее благодарен! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: стык ендов в коньке
Цитата:
Также можно сделать фальц, потом его завалить.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 37
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 478
|
Ответ: стык ендов в коньке
А лучше отдать тем, кто умеет, -- пусть деньги зарабатывают. И не жадничать на материале, а то, допустим, металлочерепица из корусовской призмы прослужит 70 лет и ничего, а ендова из липецкой оцинковки 15 - 20, если повезёт, воды через неё больше проходит, листья застрявшие гниют, создавая агресивную среду. Каюсь, сам раньше оцинковку использовал, но переосмыслил, исправился.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Ответ: стык ендов в коньке
leksey,Согласен с Вами, дельное замечание
![]() Кстати, каюсь, на рассвете своей профессиональной деятельности тоже грешил этим ![]()
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик |
Ответ: стык ендов в коньке
знакома такая проблема. попробую объяснить "на словах"
делается фалец , всё относительно несложно если имеете хоть какое-то представление о чём идёт речь . фалец будет находиться на одной оси с коньком фонаря ( или иной пристройки) как я понимаю . короче будет проще показать наглядно , сделаю примитивные наброски. ![]() ![]() ![]() ![]() предварительно (перед тем как положить(при необходимости) фалец) заложите в него специальный или ( на худой конец) универсальный герметик ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик |
Ответ: стык ендов в коньке
хотя 100% согласен с lex и leksey
с учётом того что на этот узел идёт бОльшая нагрузка нежели на основной скат , срок её службы будет значитально меньше нежели основной плоскости кровли . такая экономия называется - "скупой платит дважды" ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок Регистрация: 07.11.2008
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 100
|
Ответ: стык ендов в коньке
Цитата:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ученик |
Ответ: стык ендов в коньке
Господа, позвольте высказаться. По поводу и без.
В данном случае выступаю не как теоретик, а как практик, с многолетним стажем, и опытом обучения других, навыкам работы с жестяными и медными фальцевыми кровлями. Данное фальцевое соединение выполнить, даже из меди достаточно сложно, требует серьезных навыков и наличия дорогостоящего профессионального инструмента. Особенно, если доминирующий скат не такой пологий, как на данном образце. Теперь, как прораб - если при монтаже МЧ я буду фальц накручивать, то на ... это кому на.... Себестоимость монтажа возрастет до небес!!! временные затраты тоже!!! Теперь как инженер конструктор! - В данном случае (при покрытии кровли МЧ) и обычного нахлеста на заклепках, и с тем же герметиком будет достаточно, что обеспечить необходимую водонепроницаемость узла! В данных узлах не существует серьезных потоков воды, а наличие большего и с большей скорости потока в ендовых , началом которых является данный узел, будет увлекать за собой все и вся. Проще говоря, там никакого давления воды не формируется........................... так-так... я это все к чему??? ах да....! Рациональней господа, рациональней нужно строить!
__________________
Удачи! |
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | камран (12.01.2014) |
![]() |
#9 | |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 27.02.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 674
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 364
Поблагодарили: 63 раз(а)
Репутация: 7447
|
Ответ: стык ендов в коньке
Цитата:
мастерлом, Слушайте, это же не трудоемкая работа. Делается за пять минут. Хотя в чем то вы правы, можно обойтись просто завалив металл друг на друга, потянув его слегка. Самое хорошее в этом узле то, что его ни кто ни когда не увидит. |
|
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | камран (12.01.2014) |
![]() |
#10 | |
Ученик |
Ответ: стык ендов в коньке
Цитата:
Да! и еще пару часов придеться уговаривать монтажника, что бы он так сделал, в ендовой под МЧ ![]()
__________________
Удачи! |
|
![]() |
![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | камран (12.01.2014) |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |