Все о кровельных работах Теоретические и практические вопросы проектирования, строительства и контроля монтажа кровельных систем |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
![]() |
#1 |
Новичок Регистрация: 01.09.2009
Адрес: РФ
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Течь металлической кровли. Подскажите!
Текла кровля по карнизному свесу при таянии наледи. Когда вылезли на кровлю, то обнаружили, что в местах соединения желоба с рядовым покрытием (где стоячие фальцы) имеются небольшие дырки, само соединение выполнено в одинарный лежачий фальц. Рабочие предлагают эти места соединения стоячего фальца и желоба промазать силиконовым герметиком по металлу. Кровля на гарантии. Мне кажется, что они должны переделать это соединение, но я не знаю как правильно оно должно выполняться. Подскажите пожалуйста! Может у кого есть фото. Всем откликнувшимся заранее спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Специалист Регистрация: 12.01.2008
Адрес: москва
Сообщений: 242
Images: 68 Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 55 раз(а)
Репутация: 9691
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
надо смотреть, если под желобом фартук свеса лежит выше склепа соеденения картин с жолобом то течь не должно, даже при протекании в местах соеденения кортин к желобу,свес страхует, если его там нет, тогда беда. может быть что другое, силикон не не поможет забудте про эту дрянь
в любом случае нужно смотреть!!!, не занимайтесь самоличением, темболее крыша на горантии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 119
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 185
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
Видимо имеется в виду вот этот узел. Одинарная подводка.
![]() К сожалению, переделать его вряд ли получиться. Если уклон кровли меньше 30 градусов или 25 то полагается делать двойную подводку. Примерно так. ![]() ![]() Но, как правило, так работают единицы. Поэтому если хотите обойтись малой кровью мажте весь фалец герметиком. Только не силиконом. Или полиуретаном (только не пенно) или MS полимером или резинобитумным или тиоколовым. |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#4 |
Новичок Регистрация: 01.09.2009
Адрес: РФ
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
Карнизный свес делался из листа металла, т.е. 1 м-0,06(на капельник). Соединение желоба с покрытием в самой высокой точке 1,12, к воронкам желоб опускается и карниз соответственно шов закрывает. Но что не понятно - текло везде! И металл свеса не спас.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Ученик Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 118
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 1 раз
Репутация: 324
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
Лагута а фото есть?
__________________
http://www.myroofs.ru |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик Регистрация: 30.03.2010
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 125
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 650
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
обычно для подстраховки между свесом и желобом прокладывается дополнительная подкладка, обычно из старого метала или если позволяет бюджет можно из нового. подкладной лист подымается по возможности как можно выше.а дальше надо смотреть какая толщина льда успела накопиться и на сколько поднилась вода. Возможен такой вариант, что вода попросту потекла в гребни.Этой зимой сам видел что текли гребни в двух метрах от подводки.
Вариант если малой кровью, то промазать поверх герметиком, только не силиконом, он больше года не держаться на кровле. и гребни тоже промазать в зависимости от уклона кровли, только с гребнями поаккуратнее, а то можно навредить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Ученик Регистрация: 30.03.2010
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 125
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 650
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
хотел вставить фото , что то не получилось.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Специалист Регистрация: 12.01.2008
Адрес: москва
Сообщений: 242
Images: 68 Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили: 55 раз(а)
Репутация: 9691
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
а еще вопрос, в помещении стяжку не делают или штукатурные работы не ведутся? я это к тому что из помешении вся влага поднимается под кровлю и образуется сумашедший конденсат, было у меня раз такое, на чердаке аж лужи стояли, заказчик не верил что конденсат, пока не просохло все
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#9 |
Новичок Регистрация: 01.09.2009
Адрес: РФ
Сообщений: 9
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
Крыша потекла по всему периметру. Решили, что промажут герметиком, но тут еще проблема - течь на ендовой. Предлагаю переделать соединение, но жестянщик говорит, что уже никто не "валит" фальц, т.к. льдом его разрывает. Делают все как он - зарезают. Еще в СНиПе написано, что соединения должны быть в двойной фальц. Тот же рабочий меня уверяет, что двойным фальцем соединяются лишь части ендовой между собой, а соединение между рядовым покрытием и самой ендовой делается в одинарный лежачий фальц, а двойной НЕВОЗМОЖНО. Может блин подскажет кто как что соединяется. Фото завтра постараюсь выложить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Ученик Регистрация: 30.03.2010
Адрес: Санкт Петербург
Сообщений: 125
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а)
Репутация: 650
|
Re: Течь металлической кровли. Подскажите!
Уж поверьте, соединяют по всякому на двойной и на одинарный.
первый вопрос. Когда потек периметр, сколько льда было в желобах. Если лёд стоял выше подводки и скрывал гребни то гребни могли свободно дать течь. 2. интересует градус уклона кровли, и длина ската. Постараюсь что нибудь найти с фото если получиться загрузить. |
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |