Гуру строительства,к вам вопрос
Весной этого года выполнил ремонт мягкой кровли(стяжка -праймер-бикрост ТПП-унифлекс).Летом претензий не было,но с наступлением холодов начала мокнуть стена примыкающая к кровле.Всё в районе пластикового окна,расположенного почти на уровне крыши.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Честно говоря больше похоже на то, что нормально не пропенили окно при установке.
Я бы утеплил бы еще откосы |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 19.03.2009
Адрес: Волга да Ока
Сообщений: 2,071
Images: 6 Сказал(а) спасибо: 2,586
Поблагодарили: 832 раз(а)
Репутация: 31841
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
ДА... так всё нАсквозь промерзает и крыша и откосы:(
__________________
above us only sky |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
http://www.kroi.ru/forum/attachment....8&d=1354445382
Обратите внимание на сосульки. Там теплоизоляции ноль, ото того и растут http://www.kroi.ru/forum/attachment....9&d=1354445435 Тот же конденсат Все высказанное - имхо |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Судя по тому, что снежный покров на примыкающей кровле тает вокруг окна - утепление оконного проёма выполнено плохо.
Насколько хорошо исполнена гидроизоляция (её примыкание к окну) под оконным отливом? Попробуйте вскрыть отлив и проверить. Проблемы могут быть как из-за конденсата, так и из-за протечки.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
#6 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Попробую весной проклеить заплатку,но самое интересное,что всё лето она не текла,дожди шли нехилые.Спасибо за ответы.Да,отлив я откручивал когда клеил,кровлю заводил почти к окну(почти-потому что от пламени горелки окно лопнуть может)потом отлив ставил на место.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Супер консультант Пол:
![]() Регистрация: 12.03.2009
Адрес: в Тюмени
Сообщений: 764
Images: 22 Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 330 раз(а)
Репутация: 9850
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Добрый вечер ,решил написать в этой теме . В кратце пока неизвестно кем ,но со стороны заказчика поступила такая претензия по поводу правильности монтажа пирога,цитата : по пирогу кровельному--------где они такое видели? сами сочинили? мембрана лежит на стропилах. !!!!!!!!!!!!! а нужно-- стропила---обрешётка из доски-- мембрана---- снова обрешётка(реже,чем первая)---профлист. если они считают что у них правильно-----узлы чертежи в студию. СП и СНиПы не нами придуманы. мембрана висящая на стропильных ногах со временем провиснет. и работать не будет!!! для этого и кладут её на обрешётку. по самой стропильной системе. всё на уголках(???)-пусть и усиленных? - пирог исполнен в классическом виде : стропила + супердиффузионная мембрана поперек + контробрешетник вдоль стропил+ на него шаговая обрешетка + профлист . Чердак холодный правда по объему не большой .Может кто то встречал подобное исполнение пирога описанного выше ,подкрепленного какими то документами .Лично я не встречал ,но в нашей стране ни чему не удивляюсь уже давно может какой то такой же умник составил такую галиматью да еще и смог пропихнуть в какие то нормативные документы . Я в шоке .И это еще только верхушка айсберга . Но об этом позже .
__________________
Журавлёв Иван . |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Ветеран сообщества Пол:
![]() Регистрация: 13.10.2008
Адрес: Украина
Сообщений: 2,414
Images: 8 Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 48684
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Гидроизоляция по сплошному обрешетнику. Кучеряво, но реально круто. Мембрана соответственно для сплошных оснований. Только зачем, если уклон нормальный.
например вот: http://dachziegelarchiv.de/seite.php...#grossbildview |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Супер консультант Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1,321
Сказал(а) спасибо: 244
Поблагодарили: 168 раз(а)
Репутация: 25122
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Одна из причин это плохое утепление и крыши и окна. Также считаю что окно тоже плохо пропеннено
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Гуру строительства,к вам вопрос
Есть двускатная крыша... К одной стороне ската подходит лапас (веранда)... Всё покрыто обычным шифером.... Проблема: три дымоходные трубы выходят именно на лапасе, в месте стыка ската и лапаса... Над шифером где выходят трубы есть выступ сантиметров в пять (то есть получается круглые асбестовые трубы выходят из кирпичной трубы).... Где посмотреть выкройки надёжных соединений для того чтобы из нержавейки сделать короб для труб.... Тут интересует именно нижняя часть у шифера... Ведь там самый сток.... Подскажите...
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |