Причина протечек четырехщипцовой кровли
Дом-брус, крыша четырехщипцовая, соответственно 4 ендовы, кровля мягкая, утепленная. Начала течь через 2 года, сосульки на концах ендов по 2м.
Прямо на нее положили к/обрешетку, г/и, обрешетку и металлочерепицу, утепление переделали (5см- полистерол, 10 см - Роквул), дом обшили сайдингом с утеплением. Результат нулевой. Сталактиты по ендовам еще больше, когда оттепель, они тают, вода попадает под свес, под софит, под сайдинг, внутри по стенам потоп. Подозреваю, что неправильно были сделаны концы ендов, внутреннюю надо было вывести за пределы свесов и опустить в воронку, ветровые обрезать на конце ендовы (не сращивать друг с другом) и ендову широкую более делать надо было (не стандартную, а из листа железа) Рабочие, которые делали ремонт, говорят, что теперь надо ставить термокабели в ендовы, так талая вода то опять пойдет под свес. В общем нужны советы, а также консультация реально толкового эксперт, поскольку ремонта было много, а воз и ныне там. От эксперта надо официальное заключение и четкие указания-ЧТО ДЕЛАТЬ |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Супер консультант Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 1,736
Images: 24 Сказал(а) спасибо: 1,124
Поблагодарили: 970 раз(а)
Репутация: 40367
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Советы на форуме не помогут, т.к. информации всегда будет недостаточно для объективной оценки причин проблем.
Попытайтесь договориться с практикующим специалистом и готовьтесь к необходимому вскрытию конструкции.
__________________
Надёжность крыши определяется её самым слабым местом... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Ученик Пол:
![]() Регистрация: 17.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 73 раз(а)
Репутация: 927
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Полностью согласен с DRAGOFOLом. Это равносильно постановке диагноза тяжелобольному по телефону. Но пару слов скажу. Особенность крыш данной геометрической формы является нарушенная вентиляция подкровельного пространства. Воздуху просто не от куда "попадать" под кровлю. Что приводит к застою тёплого воздуха и нагреванию кровельного материала. Тот в свою очередь подтапливает снег. В нижней части ендовы он превращается в лёд. Вот вам и сосульки и проблемы. Лечиться нужно у специалистов и желательно комплексно. Желаю Удачи!
__________________
Все хотят хорошо провести время, но его не проведёшь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Цитата:
Расскажите подробнее про то как выстроен пирог от самого низа(отделка) и вверрх до конечной кровли и с фотографиями. Думаю, все проясниться.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Вопрос к специалистам.Не разу не приходилось ставить такие кровли. Как там продух осуществляется? Ну крайние стропила понятно. А от ендов уже никак.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ученик Пол:
![]() Регистрация: 17.01.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 87
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 73 раз(а)
Репутация: 927
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Конструкцию такой кровли необходимо выполнять по схеме однослойной вентиляции, это без вариантов. В нижней части ендовы на карнизном свесе возможно конструктивно обеспечить "заход" воздуха в подкровельное пространство. Правда не очень широкий, 30см не более. Хоть что то. При этом контробрешетка в области всей ендовы не должна препятствовать поступлению этого воздуха на скаты. На фронтонных свесах не доводить гидроизоляционную плёнку до края и в подшивке установить вентрешетки. Ну и побольше вентчерепиц или там аэраторов всяких разных, смотря из чего кровля.
__________________
Все хотят хорошо провести время, но его не проведёшь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок Пол:
![]() Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили: 0 раз(а)
Репутация: 10
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Это понятно. Если делать контробрешетку не сплошной а с разрывами. Хватит ли тяги через этот лабиринт? По моему на такой как тут -нет.А с учетом того что ендова вообще "сплошной"обрешеткой. То и через 30мм хоть какой то поступающий воздух почти не пройдет. А дополнительные аэраторы могут просто эстетически не вливаться.Хотя я без них особо не вижу смысла.Нет гарантии того что не будет парник.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Administrator Пол:
![]() Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Троицк, Москва
Сообщений: 6,560
Images: 75 Сказал(а) спасибо: 2,150
Поблагодарили: 1,034 раз(а)
Репутация: 39564
|
Re: Причина протечек четырехщипцовой кровли
Цитата:
Ниже рекомендации по ендове.
__________________
Консультации по утеплению мансардной крыши и технологиям кровельного пирога alex385@yandex.ru |
|
![]() |
![]() |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot vB.Sponsors Отправляя любую форму на форуме KROI.RU вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного ресурса и политикой обработки персональных данных. Все материалы могут использоваться при указании авторства и ссылки на www.kroi.ru, для каждого взятого текста. Читать правила форума >> |